10kV GG-1A柜子和KYN28柜子对接
hanch08
hanch08 Lv.4
2014年06月01日 14:14:10
只看楼主

原来站内10kV是单母线接线,开关柜是GG-1A的柜子(老式的,母线在柜顶裸露),没有分段联络柜,这次要把另一段母线增加上,增加分段柜和隔离柜,增加进出线,形成单母线分段接线,新增开关柜选用KYN28柜子,两种柜子怎么对接,考虑中间加过渡柜,但是位置不够,加了过渡柜只能减少出线,各位有没有其他方法

原来站内10kV是单母线接线,开关柜是GG-1A的柜子(老式的,母线在柜顶裸露),没有分段联络柜,这次要把另一段母线增加上,增加分段柜和隔离柜,增加进出线,形成单母线分段接线,新增开关柜选用KYN28柜子,两种柜子怎么对接,考虑中间加过渡柜,但是位置不够,加了过渡柜只能减少出线,各位有没有其他方法
免费打赏
xiaochuan_xuzhou
2014年06月01日 18:27:37
2楼
晕 首先高度就不同,我觉得只能增加过渡柜子,不然,母线裸露怎么办。。。 个人认为就像配电室里的干变和低压进线柜母线连接一样,做个桥接,用钢板封上吧。
回复
dylan3940
2014年06月01日 20:10:18
3楼
加过渡柜或者母线桥
回复
hanch08
2014年06月02日 16:11:55
4楼
dylan3940 发表于 2014-6-1 20:10 加过渡柜或者母线桥过渡柜按标准柜KYN标准柜嘛,原来柜子加护网1850mm深,估计不太好做吧;母线桥的话想不出怎么做,柜子是挨着放的,母线桥要转弯才能连接吧
回复
hanch08
2014年06月02日 16:17:02
5楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2014-6-1 18:27 晕 首先高度就不同,我觉得只能增加过渡柜子,不然,母线裸露怎么办。。。 个人认为就像配电室里的干变和 …用母线桥直接进到新上的隔离柜内,不过母线要转弯吧,GG-1A母线柜顶水平裸露,进到KYN柜内好接不
回复

相关推荐