电机保护器和电度表能同时用一组电流互感器吗
qq_1401550566507
2014年05月31日 23:44:18
只看楼主

电机保护器和电度表能同时用一组电流互感器吗?如果能的话 该怎么接线,谢谢?

电机保护器和电度表能同时用一组电流互感器吗?
如果能的话 该怎么接线,谢谢?
免费打赏
开心老爸
2014年06月01日 07:32:49
2楼
不合适。这样会影响电流互感器的测量精度
回复
jianzhudianqic
2014年06月01日 08:05:12
3楼
路过学习了!!!
回复
hanzhg54
2014年06月01日 09:10:17
4楼
可以,保护器和电度表的电流线圈要串联。
回复
beida_energy
2014年06月02日 14:17:30
5楼
电动机保护问题不大,因为那个保护精度不高。但如果你的计量也要求不高的话,也是可以的。因为继电保护的电流互感器跟计量用的电流互感器有区别,主要是保护用的,不能饱和;而计量用的精度要高,但电流搭理就饱和啦,所以就会影响测量精度的。
回复
bzs459
2014年06月02日 20:18:19
6楼
要求精度不高,是串联接法吗?
回复
lingxuct
2014年06月03日 06:47:29
7楼
支持2楼,不合适,一影响计量精度,二使保护不灵敏。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年06月09日 17:52:18
8楼
最好是分开用,保护和计量用各自的电流互感器
回复
chunhuaxingxing
2014年06月09日 18:57:00
9楼
学习了,谢谢
回复
downloader99
2014年06月09日 20:35:05
10楼
通常是测量和保护是要分别各自配置一组CT的,而且精度不同哦。:)
回复
yidao
2014年06月09日 21:08:34
11楼
保护和测量CT分开是基本原则,保护CT一般过载倍数较高,测量的CT精度要求较高,两者不太一样