为什么我用天正暖通提取的风管水力 风量无法提取 或者有些能提取但是乱的?
为什么我用天正暖通提取的风管水力 风量无法提取 或者有些能提取但是乱的?
2楼
风管水力提取风系统,提取的是设备的风量,而不是风管的。风管要先与设备正常连接,贴壁布置的风口也一样。
不能正常提取,有可能是与设备的连接出现问题,或在各连接件位置出现断开,请仔细检查。
提取之前可以在计算界面——提图——更新关系,框选整个系统,然后再尝试提取。
回复
3楼
skyright 发表于 2014-6-3 13:27 风管水力提取风系统,提取的是设备的风量,而不是风管的。风管要先与设备正常连接,贴壁布置的风口也一样。 …试过来还是不行。我的是贴壁风口,选择了设备连管。在提取风量时,还是为0,到底咋回事呢?
回复
4楼
你可以先用三维观察看一下你的风管与风口连接情况。
风量提取出来是0的话就是风口的风量没有提取上,是连接问题。
另外2014不支持侧送贴壁的提取。T20是支持的。你可以下载个T20试一下。
回复