PKPM建模的几个问题
一特立独行猪
2014年05月30日 15:17:17
只看楼主

小弟最近学习框架剪力墙的建模,对于GYZ、GJZ的建模用采用异形柱建模,剪力墙直接在GYZ、GJZ的网点之间框选。建筑层高33层,运算结果总是显示图中的红色,轴压比过大。请问建模中GYZ、GJZ按异形柱建模是否正确?剪力墙是否直接布置?轴压比过大该如何调整。

小弟最近学习框架剪力墙的建模,对于GYZ、GJZ的建模用采用异形柱建模,剪力墙直接在GYZ、GJZ的网点之间框选。

建筑层高33层,运算结果总是显示图中的红色,轴压比过大。请问建模中GYZ、GJZ按异形柱建模是否正确?剪力墙是否直接布置?轴压比过大该如何调整。

62b92b54-6995-4074-abff-72ad98853514.jpg

免费打赏
高处能胜寒
2014年05月30日 15:23:54
2楼
有问题吧,以墙的形式建模啊,怎么能用柱呢。一看还以为是砌体结构呢。
回复
q8935054
2014年05月30日 15:26:47
3楼
为啥要用柱子的形式呢?
回复
一特立独行猪
2014年05月30日 16:15:53
4楼
高处能胜寒 发表于 2014-5-30 15:23 有问题吧,以墙的形式建模啊,怎么能用柱呢。一看还以为是砌体结构呢。我看网上都说框剪结构柱子用柱布置的形式建模,所以才用柱子建的模。难道直接用墙布置建模?那GYZ、GJZ怎么确定?高手!
回复
一特立独行猪
2014年05月30日 16:16:23
5楼
q8935054 发表于 2014-5-30 15:26 为啥要用柱子的形式呢?构造边缘端柱、角柱
回复
高处能胜寒
2014年05月30日 16:23:47
6楼
高处能胜寒 发表于 2014-5-30 15:23 有问题吧,以墙的形式建模啊,怎么能用柱呢。一看还以为是砌体结构呢。GYZ、GJZ这些都是墙中的一部分,按柱建指的是框剪中的框架柱。
回复
一特立独行猪
2014年05月30日 16:33:40
7楼
很多人都是按柱子输入的
但朱丙寅的书上说最合理的是讲柱子折算成墙和原来的墙合并输在一起
回复
一特立独行猪
2014年05月30日 16:47:59
8楼
自己解答,答案是PKPM会自动生成剪力墙的边缘构件,不必按照柱布置的。