电缆长度有2.7km,离进线柜最近的一次中间接头炸掉了,井里有不少的水,是不是因为防水没做好?三相反序的时候,是否随意的调整两相就可以?
电缆长度有2.7km,离进线柜最近的一次中间接头炸掉了,井里有不少的水,是不是因为防水没做好?三相反序的时候,是否随意的调整两相就可以?
2楼
高压中间头击穿,可能的原因如下:
1、电缆附件质量不好;
2、中间头制作工艺技术差;
3、系统遭雷击,过电压击穿。
回复
3楼
懂了学习了
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-5-30 16:03 高压中间头击穿,可能的原因如下:1、电缆附件质量不好;2、中间头制作工艺技术差;库柏的,工艺应该不会差,做了四五年的中间接头了。
回复
5楼
spd2011 发表于 2015-1-1 19:50 库柏的,工艺应该不会差,做了四五年的中间接头了。击穿现象就已经摆在面前,四五年算什么经验,不是出事了?
回复
6楼
从图片上看工艺十分的差,没有在绝缘层削锥形(铅笔头),没有绕填冲胶,没有防水填冲胶就直接套入管,
回复
7楼
回复
8楼
1工艺太差,
2没有削铅笔头,
3连接管外没有绕包j20防水自粘带,看图上用的是PVC胶带,
4估计线芯上也没有绕包半导电带
回复
9楼
电力工程0371 发表于 2015-2-24 12:24 1工艺太差,2没有削铅笔头,3连接管外没有绕包j20防水自粘带,看图上用的是PVC胶带,是没有削铅笔头。
回复
10楼
这是低压电缆中间头吗?接头处有水,应该用成套的中间接头带胶热塑管,每相线芯和整根电缆都用热塑管密封好,热缩管带的胶量要足。
回复
11楼
films 发表于 2015-3-6 22:54 这是低压电缆中间头吗?接头处有水,应该用成套的中间接头带胶热塑管,每相线芯和整根电缆都用热塑管密封好 …10KV高压电缆。
回复