由雷击引起的异常!
he灬配电
he灬配电 Lv.11
2014年05月29日 20:55:27
只看楼主

今天中午14;20分由于打雷,变压器5柜子有刺鼻异味气体,找了发现没有出现问题的元器件,二次回路正常,断路器摇出来了也没发现问题。综保上面显示零序过压95.8V,PT柜显示A相金属接地,和B相弧光接地。由于不能停电检修,所以无法判断哪里问题问题,本人怀疑是母排绝缘子发出来的异味,是否正确。

今天中午14;20分由于打雷,变压器5柜子有刺鼻异味气体,找了发现没有出现问题的元器件,二次回路正常,断路器摇出来了也没发现问题。综保上面显示零序过压95.8V,PT柜显示A相金属接地,和B相弧光接地。由于不能停电检修,所以无法判断哪里问题问题,本人怀疑是母排绝缘子发出来的异味,是否正确。
anhuidiangong
2014年05月30日 13:30:26
2楼
看一下避雷器吧。
回复
chunhuaxingxing
2014年05月30日 17:04:49
3楼
关注学习了。
回复
he灬配电
2014年05月30日 18:18:24
4楼
anhuidiangong 发表于 2014-5-30 13:30 看一下避雷器吧。看了,没异常。
回复