进风口与排风口高差的问题
cwc0910531065
2014年05月29日 20:50:29
来自于通风排烟
只看楼主

小弟刚进入施工图,有一个问题问大家,为什么进风口要低于排风口3m以上呢?谢谢大家

小弟刚进入施工图,有一个问题问大家,为什么进风口要低于排风口3m以上呢?谢谢大家
免费打赏
张光仁__水暖
2014年05月29日 22:26:28
2楼
平时通风和消防排烟时水平距离不小于10m 水平距离不能达到要求,就要上下高差不小于3m,进风口要再排风口或排烟口的下面,排烟或排风温度高,空气上升,所以进风口要在排风口或排烟口的下面,高差不小于3m,为了避免短路。
回复
张光仁__水暖
2014年05月29日 22:27:12
3楼
你加我QQ不懂的就问我,我教你我也会,QQ295562725
回复
暖通追梦人
2016年10月11日 16:16:31
4楼
张光仁__水暖 发表于 2014-5-29 22:26 平时通风和消防排烟时水平距离不小于10m 水平距离不能达到要求,就要上下高差不小于3m,进风口要再排风口或 …你好请问这个出自那条规范或手册呢?