11G101图集中的疑惑。。。。
梦幻无极
梦幻无极 Lv.14
2014年05月29日 19:09:30
只看楼主

在11G101-1第53页中说”当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋。还有当锚固区保护层厚度为3d时修正系数0.8;5d修正系数0.7;这里就带来了一系列的问题?1、当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,就要设置横向钢筋进行处理,这里的保护层厚度是不是指,主筋的保护层厚度?比如梁锚入柱子内时,指的是梁主筋的 4个面(上、下、左、右)保护层厚度。2、根据图集上说3d、5d都要乘以修正系数,相应的锚固长度就变短了。是不是现在我们的钢筋 要么乘以修正系数、要么

在11G101-1第53页中说”当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋。还有当锚固区保护层厚度为3d时修正系数0.8;5d修正系数0.7;这里就带来了一系列的问题?
1、当锚固钢筋的 保护层厚度 不大于5d时,就要设置横向钢筋进行处理,这里的 保护层厚度 是不是指,主筋的保护层厚度?比如梁锚入柱子内时,指的是梁主筋的 4个面(上、下、左、右)保护层厚度。
2、根据图集上说3d、5d都要乘以修正系数,相应的锚固长度就变短了。是不是现在我们的钢筋 要么乘以修正系数、要么 进行构造钢设置。对于小于3D和大于5D又该如何处理?
3、能补能指点下 横向构造钢筋如何设置。
免费打赏
梦幻无极
2014年05月30日 13:13:02
2楼
高手在哪里啊???
回复
asdf080721
2014年05月30日 13:22:47
3楼
楼主很纠结
回复
夜幕将离
2014年05月30日 13:55:31
4楼
保护层厚度一般指最外层钢筋到混凝土表面的距离。
上述说的是处于锚固区内的保护层厚度。
锚固区保护层厚度3d时乘0.8修正系数,5d时乘0.7修正系数。说明保护厚度越大对锚固越有利,可以按这个原理省下丁点钢筋。
小于5d时设置的横向钢筋是为了增加锚固效果。梁锚入柱子内时,柱子估计本来就是加密了的,感觉这句没必要。
回复
jszxwsw
2014年05月30日 14:11:56
5楼
智商问题难解决啊
回复
powerjaw
2014年06月18日 11:02:08
6楼
锚固区内的保护层厚度
回复
amazed1
2014年06月20日 09:10:31
7楼
学习了,值得看。
回复
sdzsy123
2014年06月20日 09:28:14
8楼

学习了,值得看。
回复
lsmqhln
2014年06月20日 10:57:30
9楼
对于楼主所说的:

1、这里的保护层厚度是指主筋的保护层厚度,也就是要锚固的这根钢筋的保护层厚度。当此厚度小于等于5倍锚固钢筋的直径时,即当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋,也就是要设置与这锚固钢筋垂直的箍筋,对此箍筋的设置,规范有要求的。

2、梁纵筋锚入柱子,应该按规范GB50010-2010第9.3节(II)中的规定执行。

3、当锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.8;保护层厚度为5d时修正系数可取0.7,说明保护层厚度越大对锚固越有利,是指在这些情况下可以按这个原理节省点锚固钢筋,锚固钢筋缩短了以后,但是在锚固钢筋长度范围内还是要设置横向构造钢筋的!

4、再次强调,梁柱节点的钢筋锚固,应该按规范GB50010-2010第9.3节(II)中的规定执行。

回复