室外机安装要点: 室内机吊顶安装 根据室内机吊装位置离楼面位置高度选用吊装方式: ⑴ 全螺纹丝杆+顶爆(适合高度较矮,一般不大于1.0m) ⑵ 全螺纹丝杆+角铁+拉爆(适合高度较高,一般大于1.0m) 室内机固定 必须采用双重螺母在螺杆下端加以固定,以保证室内机吊装的牢固。如采用单螺母固定,会导致室内机有可能在运行过程中发生松动,引起噪音或造成其它故障。
室内机吊顶安装
根据室内机吊装位置离楼面位置高度选用吊装方式:
⑴ 全螺纹丝杆+顶爆(适合高度较矮,一般不大于1.0m)
⑵ 全螺纹丝杆+角铁+拉爆(适合高度较高,一般大于1.0m)
室内机固定
必须采用双重螺母在螺杆下端加以固定,以保证室内机吊装的牢固。如采用单螺母固定,会导致室内机有可能在运行过程中发生松动,引起噪音或造成其它故障。
室内机调平
⑴ 室内机固定好后要用水平尺对其调平(保持在±1°之内)。
⑵ 室内机安装必须确保水平,以减小运转噪音。
⑶ 室内机安装必须确保水平,避免冷凝水从接水盘外溢。
⑷ 室内机安装时应注意在两侧预留足够的维修空间。
室内机防尘保护和风管设计要点:
⑴ 灰尘进入设备,早期运行时粉尘从风机吹出来
⑵ 灰尘影响风机电机的润滑效果
⑶ 装修产生的腐蚀性气体腐蚀机组内部元器件
⑷要防止气流短路
⑸风管和维修口要符合安装要求(留足检修口,一般为450x450mm)
室内机安装
配管三原则见下表:
分歧管安装要点:
1.分歧管不能用三通代替。
2.必须按照施工图纸和安装说明书确认分歧管组件的型号以及连接的
主管和支管的管径。
3.分歧管组件前后500mm的距离内不能设置急弯(90°弯角)。
4.尽量使分歧管组件的安装位置放置于便于焊接的场所(如无保证可
先预制组件)。
5.水平或垂直安装,水平夹角应在10°角以内。
6.为保证冷媒分流均匀,安装分歧管组件应注意其水平直管道的距离。
⑴ 铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥0.5m。
⑵ 相邻两分歧管间的水平直管段距离应≥0.5m。
⑶ 分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≥0.5m。
分歧管安装错误案例:
分歧管安装正确案例:
☆正确施工,安全方便你我他。☆ 娜娜邀你一起来晒施工现场图片吧。 |