【暖通那些事儿】简说室外机安装要点,分析【室内机吊顶】【分歧管】安装要点
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2014年05月29日 11:45:03
来自于中央空调
只看楼主

室外机安装要点: 室内机吊顶安装 根据室内机吊装位置离楼面位置高度选用吊装方式: ⑴ 全螺纹丝杆+顶爆(适合高度较矮,一般不大于1.0m) ⑵ 全螺纹丝杆+角铁+拉爆(适合高度较高,一般大于1.0m) 室内机固定 必须采用双重螺母在螺杆下端加以固定,以保证室内机吊装的牢固。如采用单螺母固定,会导致室内机有可能在运行过程中发生松动,引起噪音或造成其它故障。

室外机安装要点:



室内机吊顶安装

根据室内机吊装位置离楼面位置高度选用吊装方式:

⑴ 全螺纹丝杆+顶爆(适合高度较矮,一般不大于1.0m)
⑵ 全螺纹丝杆+角铁+拉爆(适合高度较高,一般大于1.0m)



1.jpg 2.jpg



室内机固定

必须采用双重螺母在螺杆下端加以固定,以保证室内机吊装的牢固。如采用单螺母固定,会导致室内机有可能在运行过程中发生松动,引起噪音或造成其它故障。

3.jpg



室内机调平

⑴ 室内机固定好后要用水平尺对其调平(保持在±1°之内)。
⑵ 室内机安装必须确保水平,以减小运转噪音。
⑶ 室内机安装必须确保水平,避免冷凝水从接水盘外溢。
⑷ 室内机安装时应注意在两侧预留足够的维修空间。

4.jpg



室内机防尘保护和风管设计要点:

⑴ 灰尘进入设备,早期运行时粉尘从风机吹出来
⑵ 灰尘影响风机电机的润滑效果
⑶ 装修产生的腐蚀性气体腐蚀机组内部元器件
⑷要防止气流短路
⑸风管和维修口要符合安装要求(留足检修口,一般为450x450mm



5.jpg 6.jpg



室内机安装

7.jpg



配管三原则见下表:

8.png


3333.jpg

分歧管安装要点:

1.分歧管不能用三通代替。
2.必须按照施工图纸和安装说明书确认分歧管组件的型号以及连接的
主管和支管的管径。
3.分歧管组件前后500mm的距离内不能设置急弯(90°弯角)。
4.尽量使分歧管组件的安装位置放置于便于焊接的场所(如无保证可
先预制组件)。
5.水平或垂直安装,水平夹角应在10°角以内。

8.jpg

6.为保证冷媒分流均匀,安装分歧管组件应注意其水平直管道的距离。
⑴ 铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥0.5m
⑵ 相邻两分歧管间的水平直管段距离应≥0.5m
⑶ 分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≥0.5m

9.jpg



分歧管安装错误案例:


10.jpg 11.jpg

分歧管安装正确案例:
12.jpg
5555.gif


☆正确施工,安全方便你我他。☆
娜娜邀你一起来晒施工现场图片吧。



7.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


8.png


12.jpg


8.jpg


9.jpg


3333.jpg


11.jpg


10.jpg


5555.gif

免费打赏
宝贝佳林
2014年05月29日 13:27:26
2楼
图文并茂,可视化的安装资料很好的资料
回复
beizilidekongqi
2014年05月29日 13:29:31
3楼
说的很到位,室外机安装不正确,会引发很多问题,正确安装很重要,安全又放心,,太感谢楼主的分享了:handshake
回复
xiangyue1998
2014年05月29日 13:30:20
4楼
随手拍,看看这是什么???

34.jpg
回复
xiaoabp
2014年05月29日 14:07:04
5楼
我真的只是来晒图的,娜娜辛苦了,么么哒
回复
jing20135
2014年05月29日 15:00:56
6楼
不错不错,安装讲解都很到位。
回复
sherwinding
2014年05月29日 15:20:01
7楼
图文并茂,谢谢楼主
回复
lanyuan080720
2014年05月29日 17:55:45
8楼

感谢楼主的无私奉献
回复
宁先生vip
2014年05月29日 20:49:56
9楼
感谢分享~~~~~~
回复
yangyusheng009
2014年05月30日 08:18:47
10楼
谢楼主的分享
回复
机电工程刘
2014年05月30日 08:36:20
11楼
不错不错,安装讲解都很到位。
回复

相关推荐

APP内打开