一个厂区的消控室设在厂区的办公楼内,这个办公楼总面积5100方,三层每层大概1700方左右。想问下这个办公楼会不会因为消控室设在这里所以也要做火灾自动报警系统。 消控室算不算大中型计算机房或重要的通讯机房? 麻烦大家帮帮忙。
一个厂区的消控室设在厂区的办公楼内,这个办公楼总面积5100方,三层每层大概1700方左右。想问下这个办公楼会不会因为消控室设在这里所以也要做火灾自动报警系统。
消控室算不算大中型计算机房或重要的通讯机房?
麻烦大家帮帮忙。
2楼
每人解答吗?
回复
3楼
小办公楼不需要做的。
回复
4楼
13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警与联动控制系统。
1 高层建筑
1)十层及十层以上的高级住宅。
2)建筑高度超过24m 的其他民用建筑,以及与其相连高度不超过24m 的裙房。
3)建筑高度超过250m 的民用建筑的火灾自动报警与联动控制的设计,应提交消防主
管部门组织专题研究论证。
2 低层建筑
1)九层及九层以下的多层高级住宅。
2)建筑高度不超过24m 的单层及多层有关公共建筑。
3)单层主体建筑高度超过24m 的体育馆、会堂、影剧院等公共建筑。
3 地下民用建筑
1)铁道、车站、汽车库;
2)影剧院、礼堂;
3)商场、医院、旅馆、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所;
4)重要的实验室、图书库、资料库、档案库。
回复
5楼
按照规范,可以不做哦
回复
6楼
不用做,因为值班室24小时有人,人是最可靠地
回复