水地暖系统是公认的最舒适的采暖方式,它以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。因为埋于地表之下,地暖在使用中也存在着一些局限性,如:地暖漏水难以检测漏水点、难以维修等。那么地暖漏水怎么查呢?怎样确定地暖漏水位置?进行打压检测地暖是否漏水 判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8-10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。

水地暖系统是公认的最舒适的采暖方式,它以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。因为埋于地表之下,地暖在使用中也存在着一些局限性,如:地暖漏水难以检测漏水点、难以维修等。那么地暖漏水怎么查呢?怎样确定地暖漏水位置?

进行打压检测地暖是否漏水
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8-10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。

怎么确定地暖盘管具体漏水位置
1、观察压力表变化
在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。

2、确定漏水回路
分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。
此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向。

3、确定漏水点

随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。

地暖漏水是用户最不愿见到、也是最头疼的事情,地板泡了楼下邻居还要找你麻烦等等等等。想要地暖后期良好运行,少不了优质的产品及规范的安装。

nono20140609
2014年07月29日 19:03:10
12楼
感谢楼主分享,辛苦了。
回复
kssldk
2014年07月31日 12:49:33
13楼
makeupm 发表于 2014-7-2 21:25 我就是个实习生,今年刚毕业,我说一下自己的想法哈水地暧在盘管施工时,有一项主控内容就是盘管不允许有接头,这个你可以参照北京市标准《地面辐射供暧技术规范》第5.4.6条款,5.4.7条款。
回复
leilifengxing110
2014年07月31日 13:49:55
14楼
学习了,谢谢楼主!
回复
makeupm
2014年08月09日 12:00:50
15楼
kssldk 发表于 2014-7-31 12:49 水地暧在盘管施工时,有一项主控内容就是盘管不允许有接头,这个你可以参照北京市标准《地面辐射供暧技术 …谢谢指点,我知道规范中有。那实际施工中呢?你觉着这靠谱么
回复
kssldk
2014年08月09日 20:08:53
16楼
makeupm 发表于 2014-8-9 12:00 谢谢指点,我知道规范中有。那实际施工中呢?你觉着这靠谱么可以的,举例说明下,比如管材采用的是pe-rt,多数厂家管材到施工现场后中带压状态的(气压)。管材的两端是有封头的。个人认为出现漏水的情况多数情况是1、因为水地暧在盘工过程中与其他专业交叉施工,比如电气专业二次配管等,所以最后在浇筑填充层时保证盘管维持在正常工作压力是很重要的。2、如果有接头,控制接头热熔的时间长短很关键,接头在热熔前一定要清理干净。
回复
bjlytmzj
2014年08月09日 21:28:36
17楼
真不清楚,不好意思帮不到您
回复
co1424521620207
2015年02月21日 20:48:49
18楼
baitianniuniu 发表于 2014-7-1 09:23 地暖管可以局部接吗?用什么方式?地热在敷设中一般不主张局部接头,我国现行地热管都为DE20,局部出现漏点或缺陷一般可以使用铝塑接头连接。