砖混结构楼板出现贯缝
l173525246
l173525246 Lv.2
2014年05月27日 19:37:12
来自于工地图片
只看楼主

正在施工的一栋砖混结构的房子已至三层,一层楼面拆模后无裂缝也有预埋线管,二层楼面有预埋线管的地方都是沿线管走向均有裂缝且贯通整跨板面,三层模板未拆。个人认为可能是商品混凝土的水灰比过大,线管处本来就会造成骨料稀少。请问我这解释是否合理,或者有什么解决方案。

正在施工的一栋砖混结构的房子已至三层,一层楼面拆模后无裂缝也有预埋线管,二层楼面有预埋线管的地方都是沿线管走向均有裂缝且贯通整跨板面,三层模板未拆。个人认为可能是商品混凝土的水灰比过大,线管处本来就会造成骨料稀少。请问我这解释是否合理,或者有什么解决方案。
免费打赏
l173525246
2014年05月27日 19:37:36
2楼
在线坐等各位同行回复
回复
l173525246
2014年05月27日 20:34:31
3楼
来人回复啊啊啊
回复
木青鸟
2014年08月14日 07:56:50
4楼
预埋线管位置垫块未做好,导致线管下保护层太小,混凝土浇筑时不能使混凝土很好的流入下方
回复
李ls102768
2014年08月21日 14:33:13
5楼
请问线管集中吗?是的话,必须加钢筋网片。间距150.
回复
富强168
2014年08月22日 11:29:50
6楼
必须加钢筋网片。间距150.
回复
wingsunme
2014年08月24日 10:34:56
7楼
线管摆放有问题,加钢筋网片加强
回复