72KW是电热设备220V供电的。其他为三相电机设备或者感应开关等。不明白为什么只要3*35+25的电缆 72000除以220V等于327安培啊。怎么只用35的电缆。就算分配均匀的话那零线是不是会不够呢???不明白。。。每相100多点的电流但是零线是不是还是应该327个电流啊?不懂
72KW是电热设备220V供电的。其他为三相电机设备或者感应开关等。不明白为什么只要3*35+25的电缆
72000除以220V等于327安培啊。怎么只用35的电缆。就算分配均匀的话那零线是不是会不够呢???
不明白。。。每相100多点的电流但是零线是不是还是应该327个电流啊?不懂
2楼
你确定是单相?
回复
3楼
电气交流 发表于 2014-5-27 18:45 你确定是单相?确定的啊。确定是单相
回复
4楼
电气交流 发表于 2014-5-27 18:45 你确定是单相?如果不是单相的话有可能实现吗?谢谢版主回复。
回复
5楼
35的线才100多A电流吧,感觉不太对
回复
6楼
你是现场这样用没事?
回复
7楼
tyrle12 发表于 2014-5-27 19:13 你是现场这样用没事?我是看到他们用这样的线的。我们准备也要上这样的机器。。。
回复
8楼
amoi777123 发表于 2014-5-27 19:17 我是看到他们用这样的线的。我们准备也要上这样的机器。。。等他们看看,单相的70多kw真不知道
回复
9楼
不对吧,这不是三相四线吗
回复
10楼
1、“72KW是电热设备220V供电的”。但它们是平分到每相的。即每相24千瓦。电流约109A
当三相平衡时零线电流近似为零,不用考虑。
2、“其他为三相电机设备或者感应开关等”共8千瓦。电流按16A计。
每相电流不过125A左右。YJV电缆能满足需要。(刚开机时电流大,进入保温时就没这么大了。)
回复
11楼
我也有类似疑惑,虚心学习~~~
回复