变频启动频率到达后同步切换工频,这种方式有高手做过么?
chenglong0623
2014年05月25日 01:55:01
只看楼主

一套一拖二的160KW恒压供水设备,要求按照水压自动增减泵。但是只有1台变频器且工频无软启动,增加泵时就需要先将变频运行的泵切换到工频(频率到达后检测相位一致了直接投切),然后变频再去启动了一台泵。可是有时切换跳闸不成功为什么?同样也见过一台设备280KW都没问题。有这么做过的的吗?求分享经验。

一套一拖二的160KW恒压供水设备,要求按照水压自动增减泵。但是只有1台变频器且工频无软启动,增加泵时就需要先将变频运行的泵切换到工频(频率到达后检测相位一致了直接投切),然后变频再去启动了一台泵。可是有时切换跳闸不成功为什么?同样也见过一台设备280KW都没问题。有这么做过的的吗?求分享经验。
beida_energy
2014年05月25日 20:22:57
2楼
给你看看这个吧!
回复
chenglong0623
2014年05月26日 00:57:34
3楼
beida_energy 发表于 2014-5-25 20:22 给你看看这个吧!这么说是随机的?没有可靠地解决办法么
回复
beida_energy
2014年05月26日 11:12:00
4楼
chenglong0623 发表于 2014-5-26 00:57 这么说是随机的?没有可靠地解决办法么有啊,你得测出变频器和电网的相位差,经过控制,在同相的瞬间切换,否则电流很大。
回复
chenglong0623
2014年05月30日 00:59:22
5楼
beida_energy 发表于 2014-5-26 11:12 有啊,你得测出变频器和电网的相位差,经过控制,在同相的瞬间切换,否则电流很大。也用了相位检测,可切换成功的机会还是很随机。请问您知道有成功的相位检测的元件吗,能告诉我吗
回复
beida_energy
2014年05月30日 08:37:29
6楼
chenglong0623 发表于 2014-5-30 00:59 也用了相位检测,可切换成功的机会还是很随机。请问您知道有成功的相位检测的元件吗,能告诉我吗那么你是怎么检测的相位啊?检测有效后,你得控制切换点啊!
回复
电气交流
2014年05月30日 13:16:39
7楼
这个技术很成熟了。
回复
cvvc1980
2014年05月31日 12:00:52
8楼
成熟的资料介绍介绍 我们不懂的
回复
lookatpeng888
2014年06月04日 23:23:28
9楼
我也遇到一台ABB-230KW的变频一拖二启动二台泵,在变频转换工频的时,开关跳闸,接触器粘起的情况。解决办法有二个:1.ABB有一种同步控制器。在变频转换工频时,调整变频输出的波形、相位与频率与市电差不多---同步时再切换!这样就没有冲击或者冲击比较小!2.国内一些变频厂,有一种变频转工频的控制板。工作原理是检测变频与市电的波形、相位,当二者的波形、相位相差小时,进行变频转工频。期望这个经验对你有用!
回复
chenglong0623
2014年06月05日 18:06:13
10楼
lookatpeng888 发表于 2014-6-4 23:23 我也遇到一台ABB-230KW的变频一拖二启动二台泵,在变频转换工频的时,开关跳闸,接触器粘起的情况。解决办法 …谢谢了,我们用的是台达的变频器,ABB的同步控制器可以用吗。我们也用了国产的变频转工频控制板,搞不清为什么切换的时候就是随机性很强,怀疑是不是空开选小了,160KW的泵用400A的空开?
回复
d742894277
2014年06月06日 13:33:04
11楼
变频器输出端接电抗器,可以减缓电流的变化,仅供参考
回复

相关推荐