大家帮忙研究分析下 这个eps电源柜 是什么原因起火的
大家帮忙研究分析下 这个eps电源柜 是什么原因起火的
12楼
本人认为:有可能是充电控制器直流输出端出现了故障引起绝缘损坏,导致两组蓄电池组正负极短路,蓄电池短路引起蓄电池爆炸着火,然后继续向上蔓延,这可以从下面2点看出:1.下面电池、端子、线缆烧坏严重,上部电缆好像要轻点;2.如果是从上面先烧,那可能不会向下扩大这么厉害,且上部故障短路只能引起上部炸柜,上级保护也可能瞬间切断电源。因此有如上想法。做此电气行业,危险无处不在,作为设计人员,做设计应该多思考一下安全问题。
回复
13楼
谢谢各位大侠帮忙分析
回复
14楼
监控软件查看电池温度,以及浮充和温度,还有一种可能就是接地了。
回复
15楼
电池起火的原因最大,如果是上面短路起火会引起跳闸,火势不会很大且维持时间不会太久,不会造成这样严重的损失。
回复
16楼
路过看看学习一下
回复
17楼
是不是电池使用时间长或质量不好造成的?
回复
18楼
云飘飘 发表于 2014-5-25 06:26 一般蓄电池起火占了大多数,也有可能是开关、电线电缆,要消防部门检测一下。电池起火!
回复
19楼
是电池质量的问题吧,平时也没有巡检,发现有鼓包的情况要及时换掉或者切除,肯定是电池爆燃了
回复
20楼
怎一个惨字了得!,简直就是太惨!观望学习中
回复
21楼
电池引起的,我们楼层电井前几天也出现了电气着火,幸好发现及时。
有的建筑,电池日常保养维护没做到,比较开关等元件故障机率更高。
回复