请教,室内消火栓水平干管
likeac
likeac Lv.3
2014年05月23日 22:12:37
只看楼主

对一个建筑面积很大的车库,车库内部需要消火栓。那么消火栓水平干管是埋在室外,还是直接埋在车库地面下面?谢谢!

对一个建筑面积很大的车库,车库内部需要消火栓。那么消火栓水平干管是埋在室外,还是直接埋在车库地面下面?
谢谢!
免费打赏
云飘飘
2014年05月24日 05:54:35
2楼
也可以在车库顶板下面敷设。
回复
xiaogongr
2014年05月24日 05:59:14
3楼
是的,车库贴梁底敷设主管道就行
回复
dmc123
2014年05月24日 08:55:44
4楼
梁底敷设可行。需做保温,埋地也可以,需做防腐。综合考虑,粱底敷设
回复
toumingweixiao000
2014年05月24日 15:59:06
5楼
车库梁底敷设消火栓水平主干管,消火栓箱依墙柱布置,消火栓DN65支管沿墙柱下行进消火栓箱。主干管最好成环布置