2楼
卫生间怎么没有反坎?
回复
3楼
图一 负弯矩筋没弯钩,检查下锚固长度够吗 板上开洞加筋位置错误,应该一上一下,上筋打钩,截断的钢筋也要打钩。
回复
4楼
返台可以后浇筑,还没做砌体呢 等开始做砌体的时候 要是没有 那你就问问吧 还没进行到下道工序 现在的武断判断不太好
回复
5楼
返水坎可以后期浇筑 前期预留钢筋最好
回复
6楼
感觉箍筋间距好大喔,制作质量不好,粗糙
回复
7楼
1、柱钢筋位置偏移,圈梁钢筋必须伸入柱内,其中两根伸到柱钢筋仆。
2、上部钢筋必须弯钩。
3、钢筋保护层没搞好。
回复
8楼
1、柱钢筋位置偏移,圈梁钢筋必须伸入柱内,其中两根伸到柱钢筋仆。
2、上部钢筋必须弯钩。
3、钢筋保护层没搞好。
回复
9楼
学习了 谢谢分享
回复
10楼
1、柱钢筋偏位严重,砖混结构构造柱钢筋因在圈梁主筋内侧。
2、圈梁起步箍筋距离太大,间距也太大。
3、圈梁转角外侧主筋因连续布置。
4、板上部筋缺少弯钩。
5、箍筋弯钩135°不标准。
6、圈梁转角附加筋是否漏放(看图纸要求)。
回复
11楼
wuji5512 发表于 2014-5-23 17:39 卫生间怎么没有反坎?只能说是粗制滥造
回复