这个图里的钢筋有什么问题吗?
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年05月23日 17:36:17
来自于建筑施工
只看楼主

免费打赏
wuji5512
2014年05月23日 17:39:19
2楼
卫生间怎么没有反坎?


回复
victor_911maker
2014年05月23日 21:11:57
3楼
图一 负弯矩筋没弯钩,检查下锚固长度够吗 板上开洞加筋位置错误,应该一上一下,上筋打钩,截断的钢筋也要打钩。
回复
甲方施工员
2014年05月24日 08:41:35
4楼
返台可以后浇筑,还没做砌体呢 等开始做砌体的时候 要是没有 那你就问问吧 还没进行到下道工序 现在的武断判断不太好
回复
cl827468847
2014年05月24日 09:50:01
5楼
返水坎可以后期浇筑 前期预留钢筋最好
回复
设计小兵
2014年05月24日 15:37:26
6楼
感觉箍筋间距好大喔,制作质量不好,粗糙
回复
zhang8783r
2014年05月24日 15:49:11
7楼
1、柱钢筋位置偏移,圈梁钢筋必须伸入柱内,其中两根伸到柱钢筋仆。
2、上部钢筋必须弯钩。
3、钢筋保护层没搞好。
回复
chenliangzhi1978
2014年05月24日 23:09:35
8楼

1、柱钢筋位置偏移,圈梁钢筋必须伸入柱内,其中两根伸到柱钢筋仆。
2、上部钢筋必须弯钩。
3、钢筋保护层没搞好。
回复
xg88611
2014年05月26日 11:06:01
9楼
学习了 谢谢分享
回复
cgc2010
2014年05月26日 11:29:37
10楼
1、柱钢筋偏位严重,砖混结构构造柱钢筋因在圈梁主筋内侧。
2、圈梁起步箍筋距离太大,间距也太大。
3、圈梁转角外侧主筋因连续布置。
4、板上部筋缺少弯钩。
5、箍筋弯钩135°不标准。
6、圈梁转角附加筋是否漏放(看图纸要求)。
回复
我本平凡
2014年06月13日 13:49:31
11楼
wuji5512 发表于 2014-5-23 17:39 卫生间怎么没有反坎?只能说是粗制滥造