约束边缘构件沿墙肢的长度Lc长度怎么确定
一类场地
一类场地 Lv.12
2014年05月22日 18:07:11
只看楼主

我按照高规表7.2.15查询,Lc=0.2hw,这个hw是不包括边缘构件的墙长吗,怎么看着以前院内前辈出的图,也对照模型里的边缘构件信息,satwe里面可能有的计算有误,但是出过图的应该没有太大差别吧,可我怎么算怎么对不住号了,上图,很迷惑,求高手解答

我按照高规表7.2.15查询,Lc=0.2hw,这个hw是不包括边缘构件的墙长吗,怎么看着以前院内前辈出的图,也对照模型里的边缘构件信息,satwe里面可能有的计算有误,但是出过图的应该没有太大差别吧,可我怎么算怎么对不住号了,上图,很迷惑,求高手解答

1.png


2.png

免费打赏
小熊丢丢
2017年01月10日 15:45:32
53楼
蓝色骨头 发表于 2014-5-26 14:47 有些时候Lc计算出来比边缘构件阴影区的尺寸还要小,所以就没必要表示了,注意一下Lc的取值要求大于400,一般不会比阴影区域的长度小吧,有疑问
回复
赵菲66
2017年03月21日 16:01:59
54楼
我们设计院都是只画出暗柱来就行了,,不用管 约束边缘构件沿墙肢的长度lc、、、、lc只在设计说明里面画一下