请教压缩机输出功率与电机功率配置关系
zhaosw122
zhaosw122 Lv.2
2007年10月03日 13:53:36
只看楼主

压缩机输出功率148KW,电机功率配置应该多大

压缩机输出功率148KW,电机功率配置应该多大
免费打赏
nitsu
2007年10月03日 16:12:03
2楼
输出功率是指制冷量还是机械功?压缩机的功率分为指示功率,轴功率,配用电机功率,具体计算,书籍上有计算方法.
如果是制冷量148KW,则要根据系统的工况和COP选取电机.
如果是指示功率,按机械效率一般按0.75-0.9算,148/(0.75-0.9)*1.1-1.15(安全系数)则为电机功率.
回复
zhaosw122
2007年10月04日 11:04:55
3楼
谢谢
制冷量是1086KW
选用大金的大金ZUW-A5系列冷水机组,发现电机是2*110,感觉比较大,请帮助!
回复
nitsu
2007年10月04日 14:09:21
4楼
昨天我已经给你发送邮件了!
如果你确定制冷量是1086KW是你工艺所必须的制冷量,则ZUW-A5可满足你的要求.
如果你不能确定你的工艺需要多大的制冷量,请给出具体的应用工况.
计算制冷量的方法有多种,你提供了流量25.2立方/小时,水的终温为12度,还要提供水的初温或进出水的温差,冷水系统的负荷情况等.
最好是能语言沟通,或需详细的使用场合介绍!
晕!上面的帖子回错地方了,还好都是主本人的问题.
1086KW的制冷量和2*110KW的电机功率还是比较靠谱的,COP在3.7左右.
但不明白楼主的输出功率是从哪个地方出来的?
回复
zhaosw122
2007年10月05日 10:09:27
5楼
1086KW是根据蒸发器中水进口12度,出口7度,计算得到的
这方面还是初次做,很多地方不懂的,不知道你是怎么计算制冷量 和选电机的
回复

相关推荐

APP内打开