关于地勘提的抗浮水位低于20年一遇历史洪水位的问题
lc10426
lc10426 Lv.4
2014年05月22日 11:18:56
来自于岩土工程
只看楼主

地勘单位根据地下水位情况提出防水水位在365米以下,抗浮水位在367米。但是江边2012年政府立的牌子上注明的20年一遇的最高洪水位在371米。现在我的地下室底标高正好在369米,咋整呢,按地勘就不用抗浮,按历史最高洪水位又是需要抗浮的。我这个是多层的办公,只有4层,单层地下室层高比较高5米。

2014年06月03日 15:47:38
2楼
明白了,非常感谢!
回复
zlxzlx800
2014年07月04日 15:49:29
3楼
还是有风险,建议调整
回复
linglongxubu
2014年07月05日 12:45:29
4楼
lc10426 发表于 2014-6-3 15:47 明白了,非常感谢!按地勘水位来就行。
回复
lc10426
2014年07月10日 09:34:44
5楼
最终是不改地勘,设计的时候适当加强!
回复
smttjhy
2014年07月25日 16:43:48
6楼
要看你这地下室里江有多远。如果很近,要考虑最高洪水水位;如果比较远,可以按地勘水位。
回复

相关推荐