回气管已结霜,制冷效果不好。
bolanchufang
2014年05月22日 09:11:49
来自于制冷技术
只看楼主

请师父们帮忙看一下,小型低温冷库,全封闭制冷系统,加的是r22。现在库温-14度,环境温度22度,低压0.65公斤,高压12公斤,压缩机回气管已结霜。制冷效果不太好,到底是啥问题。

请师父们帮忙看一下,小型低温冷库,全封闭制冷系统,加的是r22。现在库温-14度,环境温度22度,低压0.65公斤,高压12公斤,压缩机回气管已结霜。制冷效果不太好,到底是啥问题。
荣昌制冷
2014年05月22日 16:51:15
2楼
R22系统,库温-14度,此时的蒸发温度约-19~-22度,对应的压力约为2.54~2.26kg绝压≈1.54~1.26kg表压,就是扣除回气管一定的压力损失,低压压力也应该在1~1.2kg表压左右。
制冷剂少了,制冷量小了!!!
回复
bolanchufang
2014年05月22日 18:28:47
3楼
荣昌师傅你好,我也知道低压低了,也加过制冷剂,但低压还是上不去。后膨胀阀调大,低压和高压都上去了,但压缩机也结霜了。是否制冷剂多了。学习中,谢谢
回复
hgdhgdhgd123
2014年05月22日 23:35:07
4楼
说一下系统配置吧,有可能是蒸发器小了,换热量不够,或者霜堵
回复
荣昌制冷
2014年05月23日 05:56:30
5楼
bolanchufang 发表于 2014-5-22 18:28 荣昌师傅你好,我也知道低压低了,也加过制冷剂,但低压还是上不去。后膨胀阀调大,低压和高压都上去了,但 …调整不要过于“极端”,不要一下调得过大或过小,难道就不能调得适中的位置上吗。膨胀阀被关得过小,加注制冷剂时当然像被堵塞一样,压力上不去。加注前应该先将膨胀阀调整在中间位置,或接近中间位置,再进行加注,并按上述过程对照调整压力。
回复
bolanchufang
2014年05月23日 07:30:56
6楼
bolanchufang 发表于 2014-5-22 18:28 荣昌师傅你好,我也知道低压低了,也加过制冷剂,但低压还是上不去。后膨胀阀调大,低压和高压都上去了,但 …谢谢了,今天再加一点制冷剂看看。
回复
bolanchufang
2014年05月23日 13:21:34
7楼
bolanchufang 发表于 2014-5-23 07:30 谢谢了,今天再加一点制冷剂看看。49118974911898
回复
bolanchufang
2014年05月23日 13:28:52
8楼
加制冷剂了,低压还是上不去。后把制冷剂放掉一点。结霜情况好一点了。真晕了,以前冷库都可以打到-19度停机。真搞不懂问题出在哪里。给点建议吧。谢谢
回复
荣昌制冷
2014年05月23日 15:59:01
9楼
bolanchufang 发表于 2014-5-23 13:28 加制冷剂了,低压还是上不去。后把制冷剂放掉一点。结霜情况好一点了。真晕了,以前冷库都可以打到-19度停机 …加多了制冷剂,压缩机处湿冲程运转,照样效果差。先把膨胀阀调至中间或基本处中间位置,运转一会如果压缩机还结霜,必须放去部分制冷剂,直至压缩机不结霜为止,回气管也只能结霜到吸气阀为止。
回复
bolanchufang
2014年05月23日 17:00:20
10楼
荣昌制冷 发表于 2014-5-23 15:59 加多了制冷剂,压缩机处湿冲程运转,照样效果差。先把膨胀阀调至中间或基本处中间位置,运转一会如果压 …谢谢荣昌师父指导。过几天再去试一下,一定要调试到最佳状态。现在技术好师父的太少了,只能自己研究了。这是我第一次维修冷库,心有点虚,呵呵。
回复
bolanchufang
2014年05月30日 08:55:48
11楼
今天气温32度。先把膨胀阀调小,让压缩机不结霜。估计高低压都低。氟加多点,但愿压缩机不会爆了。
回复