自然补风无法满足要求,具体所指是什么
mofgyc
mofgyc Lv.12
2014年05月21日 09:45:15
来自于通风排烟
只看楼主

经常看到规范或措施中出现“当自然补风无法满足XX通风要求时,应设置机械补风。”这个自然补风无法满足要求,具体所指是什么呢?是开启门窗的面积有一定的限制,还是专指地下或无窗等密闭场所,还是其他呢?请指教。

经常看到规范或措施中出现“当自然补风无法满足XX通风要求时,应设置机械补风。”这个自然补风无法满足要求,具体所指是什么呢?是开启门窗的面积有一定的限制,还是专指地下或无窗等密闭场所,还是其他呢?请指教。
免费打赏
凯文先生
2014年05月21日 10:03:11
2楼
本帖最后由 凯文先生 于 2014-5-21 10:18 编辑

我觉得就是指不具备自然补风条件的房间,只要没可开启外窗
回复
mofgyc
2014年05月21日 10:48:59
3楼
北方有冬季室外温度过低,不能开窗的问题,这个是不是有可开启外窗也得做补风呢?
回复
张光仁__水暖
2014年05月21日 10:58:59
4楼
规范有风速要求的,消防补风风速不大于5 平时通风自然补风风速不大于1
回复
mofgyc
2014年05月21日 11:22:20
5楼
有足够开启面积的地上厨房用做机械补风吗?冬季北方基本难开启外窗的
回复
滴血雄鹰
2014年05月21日 17:30:33
6楼
有外窗无法开启,或则无外窗、外面的内区或地下室房间内
回复
这是会员
2018年06月09日 15:57:16
7楼
大于2000平米的地下室,要设置补风
回复

相关推荐