一个政府部门低压改造,有三栋分开的楼都是六七十年代建的。以前是由一个箱变带的,现在想把想把去掉,新建了个配电房(配电室一个500干变,三面出线柜,TN-C)。低压线路需要重新走一遍目前的疑问是,我是直接把箱变的以前的主线去掉,接上新的?但是又考虑到原配电箱老化严重,又是老式刀闸,总配电箱肯定也是要换。新配电箱处需要重复接地吗?即便是重复接地后引出pen线,pen也无用处,因为只改造主进线,要是把原有全部改造走线代价太大。
一个政府部门低压改造,有三栋分开的楼都是六七十年代建的。以前是由一个箱变带的,现在想把想把去掉,新建了个配电房(配电室一个500干变,三面出线柜,TN-C)。低压线路需要重新走一遍
目前的疑问是,我是直接把箱变的以前的主线去掉,接上新的?但是又考虑到原配电箱老化严重,又是老式刀闸,总配电箱肯定也是要换。新配电箱处需要重复接地吗?即便是重复接地后引出pen线,pen也无用处,因为只改造主进线,要是把原有全部改造走线代价太大。
以前所有楼的配电箱都处于楼顶。。。
2楼
“所有楼的配电箱都处于楼顶”,新配电系统为什么不做成TN-S系统?
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-5-21 09:31 “所有楼的配电箱都处于楼顶”,新配电系统为什么不做成TN-S系统?老楼房内部本身就没PE线,当时想着是从低压出四芯电缆接上原来的断路器就可以了
回复
4楼
老楼房内部本身就没PE线,当时想着是从低压出四芯电缆接上原来的断路器就可以了
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-5-21 09:31 “所有楼的配电箱都处于楼顶”,新配电系统为什么不做成TN-S系统?区管大哥,我想问问,这种情况如果我仅仅接在原来的断路器上就不用考虑接地了吧?系统按TN-C运行可不可行?到时不会出什么问题吧…2,甲方提出把空调线路重新走一遍,老线路撤去。那我是不是就要重复接地,引出PE线,变成TN-C-S运行?这种情况下对以前的插座来说PE线还是无法用到。还有就是重复接地的话,从配电室去往三栋楼,至少四根电缆,如果每根都在各自总配电箱接地的话会不会有什么影响?小弟实在不是很懂,烦请区管大哥帮忙解惑
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-5-21 09:31 “所有楼的配电箱都处于楼顶”,新配电系统为什么不做成TN-S系统?:)。。。。。
回复
7楼
xianzai987 发表于 2014-5-21 17:43 区管大哥,我想问问,这种情况如果我仅仅接在原来的断路器上就不用考虑接地了吧?系统按TN-C运行可不可行 …不好意思,这两天非常忙,昨天到现在刚抽出手来。一打开就看到你的回复如果新配电系统做成TN-C系统,按规范要求每路受电箱都要重复接地,而下级箱都在顶楼,不是非常麻烦?如果新系统为TN-S系统,只是在电缆中多一芯PE线,下一级距离又不远,重复接地就可以省略了?在老系统改造中,一定要把接地系统重新做一下,否则,新系统在下面的安全性无法保证。
回复
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-22 14:44 编辑 dqzj1999 发表于 2014-5-21 16:51 老楼房内部本身就没PE线,当时想着是从低压出四芯电缆接上原来的断路器就可以了老系统是TN-C系统,房子配电箱上对接地不是很严格地做,总是缺这缺那的。改造时应适应现在这年代的做法了,不改的部分没办法,改造的部分总应该按现要求做了,末级箱虽没有专门的PE线接出,但改造后的箱内必须有PE排了!!!不能在下面改造时,要按TN-S系统接PE线时,又碰上箱内没有PE排,把这次改造的系统重新再改造一次吧?!
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-5-22 14:42 老系统是TN-C系统,房子配电箱上对接地不是很严格地做,总是缺这缺那的。改造时应适应现在这年代的 …谢谢区管大哥了 :) 当时只是考虑接到楼层的总开关,如果出五芯电缆的话,那根PE线不知道接哪里。。。现在也只有打接地了
回复
10楼
xianzai987 发表于 2014-5-22 15:24 谢谢区管大哥了 当时只是考虑接到楼层的总开关,如果出五芯电缆的话,那根PE线不知道接哪里。。。现在 …TN-C系统做好了?那么,重复接地后箱内配出也应达到TN-C-S系统的要求了,可以在那(不改的)箱内增加PE排或PE端子, 以供以后下面改造时接PE线。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2014-5-22 16:51 TN-C系统做好了?那么,重复接地后箱内配出也应达到TN-C-S系统的要求了,可以在那(不改的)箱内增加 …是的,配电室已经做好了。低压出线我用了四根铜排。那我可不可以直接在配电室引出五根电芯电缆(配电室低压柜N母排接五芯电缆的PE与N)这样是不是就可以免去重复打接地了?:)
回复