中央空调冷水机组不会卸载的问题
qq_1396177452550
2014年05月20日 22:05:47
来自于中央空调
只看楼主

浙江国祥KCA226A中央空调冷水机组(风冷型),设置出水温度为8度(出水控制温度)、回水温度13度、温度波动2度、出水温度保护为5度,当出水温度为8度以下时,机组不会卸载,还是以百分之一百的状态运行,直到出水温度为5度时机组才保护性的停机,送到PLC各项参数都正常,但PLC显示屏显示现在出水为5.5度时PLC还没有发出卸载的指令(显示屏上面显示机组还是以百分之一百的状态运行),以前出水温度达到设定温度的情况时,PLC显示屏上即时出现正在卸载中(然后显示机组以百分之七十五或者是百分之六十的状态运行),直到出水温度上升超过8度的情况下机组马上就加载了。现在这个达到设定温度但机组不会卸载的原因,请教要从那方面查起,是不是PLC或者其它原因的问题呢?

浙江国祥KCA226A中央空调冷水机组(风冷型),设置出水温度为8度(出水控制温度)、回水温度13度、温度波动2度、出水温度保护为5度,当出水温度为8度以下时,机组不会卸载,还是以百分之一百的状态运行,直到出水温度为5度时机组才保护性的停机,送到PLC各项参数都正常,但PLC显示屏显示现在出水为5.5度时PLC还没有发出卸载的指令(显示屏上面显示机组还是以百分之一百的状态运行),以前出水温度达到设定温度的情况时,PLC显示屏上即时出现正在卸载中(然后显示机组以百分之七十五或者是百分之六十的状态运行),直到出水温度上升超过8度的情况下机组马上就加载了。现在这个达到设定温度但机组不会卸载的原因,请教要从那方面查起,是不是PLC或者其它原因的问题呢?
免费打赏
klwgl1b2e3s4t
2014年06月12日 14:11:43
2楼
有可能是plc的原因,或者参数设置的原因,因为程序没发出卸载的指令
回复
znbj360
2014年06月12日 14:57:35
3楼
家用中央空调资讯请访问智能百家网
回复
wzcjwn2727303883
2014年07月14日 22:36:10
4楼
znbj360 发表于 2014-6-12 14:57 家用中央空调资讯请访问智能百家网s s sqw wq wq
回复
广州大麦控制器
2014年07月15日 09:51:17
5楼
主要怀疑 控制方面问题;
回复
yuhao5212008
2014年09月26日 18:08:35
6楼
这个还需要查询机组设置参数,如果你不知道密码的话,只能咨询厂家售后人员!
回复

相关推荐