求助,为何验收不过
s2005518294
2014年05月20日 14:39:14
只看楼主

麻烦大家给看看,接地部分为何验收不过

麻烦大家给看看,接地部分为何验收不过

照片0062.JPG

免费打赏
s2005518294
2014年05月20日 14:39:41
2楼
要做成黄绿色吗?
回复
dianqipanli
2014年05月21日 05:16:43
3楼
是什么用处的接地?明敷的?
扁钢和扁钢、扁钢和圆钢搭接倍数不够;漆饰应该为黄绿色。
回复
掌中兲坣
2014年05月22日 15:49:55
4楼
搭接面积不够,埋深也不够,要刷成黄绿相间。
回复
岭南雨林
2014年05月24日 15:13:36
5楼
dianqipanli 发表于 2014-5-21 05:16 是什么用处的接地?明敷的?扁钢和扁钢、扁钢和圆钢搭接倍数不够;漆饰应该为黄绿色。顶一个,个人理解同上
回复
lingxuct
2014年05月26日 11:19:00
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-26 11:24 编辑

这图片是不是配电室的接地?

“为何验收(通)不过”?
根据GB50169-2006要求,扁钢搭接的搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,这点没做到。

规范要求“搭接面长度不小于宽度的2倍”,就不能交叉垂直搭接了;还有“扁钢一头翘得太高,人走路会钩到脚,带来不安全”,其次,入地的为什么是圆钢?扁钢与圆钢连接情况也看不到(当然,隐蔽前通过验收也可以)。
回复
maomao121212
2014年05月26日 11:52:18
7楼
搭接方向错了,而且怎么还有翘起来的,另外最好全部垂直接到地网中,接地电阻测了没有??

回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月26日 17:28:55
8楼
做的太难看了···真的
回复
online1939
2014年05月28日 20:31:46
9楼
颜色黄绿相间,搭接面积不够啊
回复
hearthhrob
2014年06月11日 13:58:33
10楼
怎么那么别扭呢?最起码明面上的美观还是要的;主要就是一个搭接面、涂色的问题,还有一个引出地面的那根圆钢是怎么回事?