(1)9度区,有没有那条规范规定不能搞这种。可以推翻建筑的。(2)如果可以在pkpm中建模的计算的话,怎么操作才最合理最符合实际情况。c轴线的钢筋混凝土怎么才能考虑到侧向土坡传下来的力。(3)地基承载力220Kpa,土坡不能挖掉,注定建筑物两边标高相差一层楼。。
(1)9度区,有没有那条规范规定不能搞这种。可以推翻建筑的。
(2)如果可以在pkpm中建模的计算的话,怎么操作才最合理最符合实际情况。c轴线的钢筋混凝土怎么才能考虑到侧向土坡传下来的力。
(3)地基承载力220Kpa,土坡不能挖掉,注定建筑物两边标高相差一层楼。。
3楼
pkpm可以把基础抬到你不落去的建筑的,这种建筑在山区还是比较常见的的,应该推翻不了建筑
补充内容 (2014-5-20 13:41):
pmcad-设置参数-总信息
回复
2楼
正常做不行么,之前做过一个办公楼就是这样的
回复
4楼
正常建就行,建完了给领导看看,要是不行再改改,一直改到领导同意为止
回复
5楼
按照正常建模即可,档土部分单独计算考虑,不用建在模型里
回复
6楼
1.砖混的话,层数及高度超抗规7.1.2
2.框架的话,嵌固端设置在基础顶(最低处),无地下室部分,柱子落至地下室标高,正负零位置设拉梁层,
地下室周边设置挡土墙。这样算出来保守些。
3.无论何结构形式,此类房屋均应验算整体抗倾覆。
回复
7楼
重庆这种房子多,去咨询一下
回复
8楼
@高处能胜寒 3楼同学的截图,那个参数在PMCAD,人机交互建模里的,设计参数设置里。。。
楼主的问题,应该可以采用框架模型,然后+防水板的做法来做。。。
回复
9楼
呵呵!不懂不做评论,谢谢楼主分享!!!
回复
10楼
最近也做了个 局部地下室 不过高差不多 一边采用条基加防水板 另一边采用条基 挖的稍微深点 高差一米左右 你这个层高比我的要高点
回复
11楼
直接在第一标准层上建地下室,楼层组装时把标高按实际的填写就可以了
回复