回气管接霜的新问题
xizhilang009
Lv.2
2007年10月02日 22:52:16
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
回气管内为-24度的过热蒸汽,该管是否该接霜。另外冷柜或是复叠式的回气管都结霜是因为管道内的制冷剂为饱和的原因还是因为温度低的原因?多多指教!
回气管内为-24度的过热蒸汽,该管是否该接霜。另外冷柜或是复叠式的回气管都结霜是因为管道内的制冷剂为饱和的原因还是因为温度低的原因?多多指教!
免费打赏
nitsu
2007年10月03日 15:33:17
2楼
-24度的过热蒸气是会结霜的,如果回气管无保温,将与空气进行热传递,冷却空气至0度下.则可结霜.此时,-24度的过热蒸汽温度升高,加大过热度,进一步过热!