问个卫生间施工时候的等电位问题
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2014年05月19日 11:41:30
只看楼主

等电位要求与卫生间里的金属部件连接,但是现在住宅交房后才装修,才会安装浴室金属挂件,热水器,水龙头等,那这个等电位怎么做啊?难道只与卫生间地板钢筋连接吗,

等电位要求与卫生间里的金属部件连接,但是现在住宅交房后才装修,才会安装浴室金属挂件,热水器,水龙头等,那这个等电位怎么做啊?难道只与卫生间地板钢筋连接吗,
免费打赏
curensky
2014年05月19日 11:44:43
2楼
卫生间要预留局部等电位箱吧 除了这另外还有什么要求没有?
回复
云飘飘
2014年05月19日 13:00:46
3楼
设计时按照水图要求设计、布置到位;土建施工阶段预留等电位接地箱;装修时,施工到点。
回复
fengyachaop77
2014年05月19日 15:25:02
4楼
只要按图集把局部等电位盒留好,后期用户装修时自己接,但是大部分用户都不接。
回复
知乎圆桌
2014年05月19日 17:01:28
5楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-5-19 17:02 编辑

金属挂件,水龙头不需要与卫生间内的LEB做连接的,因为给排水管道是塑料PPR的,只是末端的金属挂件,水龙头可能是金属的,不存在形成回路的可能。所以不需要连接,我记得王厚余先生的建筑物电气装置500问中也有涉及这方面的知识点。

热水器插座的PE线与LEB连接了(预埋的时候做卫生间插座的时候已经预埋了PVC管到LEB)

按你说的装修阶段假如需要做连接,可以在待连接设备处做预埋86盒,具体做法图集也都有指明。这方面知识点已经很清晰了。


回复
建筑电气
2014年05月19日 17:16:04
6楼
薛家大女婿 发表于 2014-5-19 17:01 金属挂件,水龙头不需要与卫生间内的LEB做连接的,因为给排水管道是塑料PPR的,只是末端的金属挂件,水龙头 …哦 高手啊
回复
合十
2014年05月19日 20:51:08
7楼
4楼说的很清楚了,可以看看王老先生的书籍。能够形成通路的需要做,不能形成通路的要做,0区、1区严禁有电气线路通过,2区不宜,所以你的电热水器插座需要做在2区,即稍微远离淋浴的区域,且不宜低于2300m。
回复
y806099267
2014年05月20日 08:07:13
8楼
薛家大女婿 发表于 2014-5-19 17:01 金属挂件,水龙头不需要与卫生间内的LEB做连接的,因为给排水管道是塑料PPR的,只是末端的金属挂件,水龙头 …请问坛内高手实际施工过程中有多少是根据图集上的标准连接的呢?还有工程预算时你们一般多是怎么计算其工程量的呢?套用的哪个定额子目?
回复
知乎圆桌
2014年05月20日 09:25:37
9楼
y806099267 发表于 2014-5-20 08:07 请问坛内高手实际施工过程中有多少是根据图集上的标准连接的呢?还有工程预算时你们一般多是怎么计算其工 …设计有说明的根据设计来施工,没说明的根据图集来施工。
回复
ok民工
2014年05月20日 09:38:46
10楼
预留局部等电位箱,其余待二次装修时完善
回复
cm0721
2014年05月20日 10:05:51
11楼
好资料谢谢楼主分享