屋子里的梁为什么会发烫?
wunsch
wunsch Lv.2
2007年10月02日 18:33:52
只看楼主

昨天早上10:00接到业主电话,说屋子里的一根梁烫的利害,怀疑是否哪里漏电?到现场看过,用手摸了一下梁,果然很烫手,检查了屋子里所有的线路,没有问题,但梁依旧发烫。晚上18:30分离开时,关闭了屋里的总闸,楼层电表箱处的总闸也关闭了。想第二天看一下情况,早上8:00的时候,梁还是有点烫手,比昨天稍微好一点,到10:00时,有一大半的梁不烫了,其余一小半还是发烫,(发烫的那段梁有一部分是通道隔壁单元里的,)到11:00送上整个单元的电力,到下午15:00之前几次用手触摸,发现梁的温度在不断下降,下降最慢的还是通道隔壁的那个角上),下午17:30时触摸,

基本上整个梁感觉不到与周围墙壁有较大的温度差。
期间电气线路并没有做任何改动,这是怎么一回事呢?

P.S.房子是八十年代的老房子,另外,据下面的油漆工说,在之前为这个梁批腻子的时候,被麻到过两次。
但房子里所有回路全部带漏电保护,总开没带,但是总线不经过那个梁,相反的方向,因为是老房子,总线是走明线槽到电表箱
所有回路都用摇表摇过
免费打赏
jkchong501
2007年10月02日 19:11:12
2楼
基本可以断定是漏电引起来的。由于建筑物的钢筋通常都连成一体,所以电流的泄漏点可以在离发热的梁较远的的地方,因比检查不能只局限于梁附近电路的检查,只要认真仔细,并进行适当的检测和试验,一定能查到的。
回复
wunsch
2007年10月02日 23:52:15
3楼
问题是隔壁房都是有人住的,我如何能确定问题是在哪里呢?总不能挨家挨户的去检查吧 ,人家也不一定让你进去v查,我们现在的这个房间还在装修,他们也许会说,是我们自己装修的问题,他们用了好多年了,也没什么问题?
让我怎么和人家说呢?
我在想,有没有办法能够确认故障点呢?
不论是漏电的话,还是哪里接线错误呢?
回复