请问全热回收地源热泵离心式机组可以在供暖的同时提供生活热水吗
qq_1400161352369
2014年05月15日 22:21:06
来自于中央空调
只看楼主

请问全热回收地源热泵离心式机组可以在供暖的同时提供生活热水吗?初步构想是在供暖的时候,在蒸发器接水管出来的时候一路分到板式换热器,一路接到水系统,不知这样可行否。

请问全热回收地源热泵离心式机组可以在供暖的同时提供生活热水吗?
初步构想是在供暖的时候,在蒸发器接水管出来的时候一路分到板式换热器,一路接到水系统,不知这样可行否。


免费打赏
xueyongganga601
2014年05月16日 15:54:55
2楼
全热回收地源热泵机组,在夏季,热回收量=制冷量+压缩机输入功率。 在冬季,蒸发器侧,进水温度约15度,出水温度约10度,冷凝器侧,进水温度约40度,出水温度约45度。
回复
qq_1400161352369
2014年05月20日 13:07:59
3楼
:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
回复
ygfzxq
2014年05月30日 10:08:08
4楼
不懂,求大神指点
回复
半日浮云
2014年05月30日 10:24:13
5楼
理论是可行的,只要设计管路问题,应该可以实现的
回复
fine_2009
2014年05月30日 20:33:15
6楼
在热泵制热工况时不能回收供应热水。
但热泵机组本身冬季作为一个热源,用于供暖还是生活热水由你设计者说了算。
回复
asdf_020651
2014年06月04日 20:25:28
7楼
采暖的时候还叫热回收吗?那就是采暖负荷加上生活热水的负荷,理论上可行。
回复
czxhello
2014年07月07日 09:07:39
8楼
不错~~~~~~~~~~~~~~
回复
baitianniuniu
2014年07月21日 11:06:39
9楼
重点是地源热泵机组,机组冬季和夏季从地下换热量和换冷量是差不多的,如果冬季要供生活热水使用,那房间负荷必定要小,这个具体多少热量要看设计人员的要求了,可能为了室内的负荷,人家都不让你用
回复
牛中贵族
2014年07月24日 13:10:30
10楼
不是有专门的三位一体机的啊,就是可以提供生活热水的
回复
小赖xiaolai
2014年11月29日 10:15:02
11楼
非常好啊,学习了!