关于爆炸危险区接地干线的问题
bodom123
bodom123 Lv.4
2014年05月15日 21:58:52
只看楼主

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,第37页 3.4.7条 关于爆炸性粉尘环境接地的要求中写道“为了提高接地的可靠性,接地干线宜在爆炸危险区域不同方向且不少于两处与接地体连接”请问这句话是什么意思,是说在不同方向上要各有两处接地,总共要有四处接地; 还是说在不同方向上各有一处接地,总共有两处接地即可?

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,第37页 3.4.7条 关于爆炸性粉尘环境接地的要求中写道
“为了提高接地的可靠性,接地干线宜在爆炸危险区域不同方向且不少于两处与接地体连接”
请问这句话是什么意思,是说在不同方向上要各有两处接地,总共要有四处接地;
还是说在不同方向上各有一处接地,总共有两处接地即可?
qq359879362
2014年05月16日 08:44:44
2楼
一共最少两处
回复
ssqqugamd
2014年05月16日 09:52:08
3楼
总共有不少于两处接地即可。
回复
xb950528
2014年05月16日 11:59:11
4楼
不同方向上各有一处接地,总共有两处接地即可
回复
bodom123
2014年05月22日 19:48:40
5楼
谢谢大家了:)