关于钢筋保护层的探讨
椒盐鱼丸
2014年05月14日 17:27:33
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-16 14:21 编辑 钢筋保护层在GB50010-2010表8.2.1中给了一个最小值,但是没说最大值是多少。我现在的问题是:假如一根梁截面为900*900,二类B环境保护层35mm,扣除保护层厚度后,钢筋骨架外皮的截面为830*830,但现场实际钢筋骨架尺寸为680*680。施工方解释说保护层在标准中只给了最小值,他们只是增加了保护层厚度,增加到110mm。请问这种钢筋截面能否满足设计要求?求高手解答。

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-16 14:21 编辑

钢筋保护层在GB50010-2010表8.2.1中给了一个最小值,但是没说最大值是多少。我现在的问题是:假如一根梁截面为900*900,二类B环境保护层35mm,扣除保护层厚度后,钢筋骨架外皮的截面为830*830,但现场实际钢筋骨架尺寸为680*680。施工方解释说保护层在标准中只给了最小值,他们只是增加了保护层厚度,增加到110mm。请问这种钢筋截面能否满足设计要求?求高手解答。
个人认为这个梁钢筋太集中了,保护层留的太大,但又没有合适的标准或依据来证明。
免费打赏
椒盐鱼丸
2014年05月14日 17:29:47
2楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-16 14:22 编辑

如果无限制地增加保护层,那不是钢筋都集中到梁的中心去了?所以,本人认为这能无限制增大保护层,但是国标又没有说钢筋保护层最大是多少?
回复
diabloboy521
2014年05月14日 17:39:20
3楼
呵呵,施工方真是太搞笑了!
远了不说,图纸上就有保护层的规定吧
GB50204中对钢筋保护层也有规定,柱梁的受力钢筋保护层厚度允许偏差是±5mm
你们实际施工到了110mm的钢筋保护层厚度,怎么可能合格?!
优质结构什么的都是浮云空想了……
光是这个110mm的钢筋保护层就完蛋了
等着裂缝吧!
回复
椒盐鱼丸
2014年05月14日 18:06:12
4楼
diabloboy521 发表于 2014-5-14 17:39 呵呵,施工方真是太搞笑了!远了不说,图纸上就有保护层的规定吧GB50204中对钢筋保护层也有规定,柱梁的 …图纸中还就真没有保护层厚度,就说了要按照GB50010和GB50204施工和验收,GB50010中只给了保护层最小值,所以就存在施工方上述说法
回复
bacda
2014年05月14日 19:39:44
5楼
如果我是你的话,直接要求施工单位总工来现场进行技术指导。
回复
椒盐鱼丸
2014年05月14日 21:00:41
6楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-16 14:25 编辑 bacda 发表于 2014-5-14 19:39 如果我是你的话,直接要求施工单位总工来现场进行技术指导。 施工方强词夺理的狡辩,可是我还是真的没有找到相关要求来反驳他们,所以求各位大侠指点。咱都是文明人,不能没有依据。
回复
土木清风
2014年05月15日 00:24:51
7楼
看看施工规范,这是偷工减料
回复
椒盐鱼丸
2014年05月15日 08:00:54
8楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-16 14:24 编辑 土木清风 发表于 2014-5-15 00:24 看看施工规范,这是偷工减料能否详细说明哪个规范的那一条,谢谢!!看现场第一感觉这就是不合格,但是没有找到相应的规范说明这样不行。
回复
diabloboy521
2014年05月15日 08:05:03
9楼
椒盐鱼丸 发表于 2014-5-14 18:06 图纸中还就真没有保护层厚度,就说了要按照GB50010和GB50204施工和验收,GB50010中只给了保护层最小值,所 …GB50204中有规定啊!
回复
bacda
2014年05月15日 08:27:03
10楼
椒盐鱼丸 发表于 2014-5-14 21:00 施工方强词夺理的狡辩,可是我还是真的没有找到相关要求来反驳他们,所以求各位大侠指点,咱都是文明人, …GB50204 表5.5.2 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法。 GB50010-2010是设计规范,施工时起参照作用。其实基础保护层放大使我们施工时候的常规做法,但是这不能说规范上没有要求,这个是态度问题,你这个时候不和他们较真那你后期的管理就很被动了。
回复
椒盐鱼丸
2014年05月15日 08:30:06
11楼
diabloboy521 发表于 2014-5-15 08:05 GB50204中有规定啊!GB50204的规定我看了,表5.5.2,那个是保护层的厚度偏差为正负5mm,但是那个规定是在保护层厚度有定值的情况下使用的,现场GB50010中只给了范围(大于等于35mm),所以这个就不好判断了。
回复

相关推荐

APP内打开