如题,二层砖混结构教学楼按8度抗震考虑,按《抗规》要求,抗震横墙间距必须大于11米。如图,走廊可加3道横墙,几乎没法用了,甲方很不满意。是不是,走廊横墙间距不按11米控制,行吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
如题,二层砖混结构教学楼按8度抗震考虑,按《抗规》要求,抗震横墙间距必须大于11米。
如图,走廊可加3道横墙,几乎没法用了,甲方很不满意。
是不是,走廊横墙间距不按11米控制,行吗?
哪位高手,不吝赐教,多谢了。
2楼
如图,抗规这样要求的
回复
3楼
你的走廊是悬挑的还是其它怎么回事?如果悬挑的我觉得无所谓了。
回复
4楼
走廊不是悬挑的,落地砖墙的
回复
5楼
本帖最后由 判卷组组长 于 2014-5-15 09:46 编辑
个人认为 单廊式的这种教学楼 层数不高的情况下 还是可以采用的 只是要采取更加严格的抗震措施 例如 走廊两侧的墙均按外墙来处理设置构造柱等。抗规7.3.1条也说了。圈梁 构造柱 都加强一些 构造柱间距小一点,有横墙的地方圈梁也伸到走廊外墙,与其拉结。
另外 对横墙间距的理解 横墙主要是承受横向地震力的,这种单廊式的结构,主要由教室里的横墙来承受该方向的地震力,教室里的横墙满足了抗规的要求,走廊那块不需要满足,也没法满足,不必担心会违反抗规7.1.5条。 审图也不会提这种意见,除非这货是个水货! 呵呵。PKPM计算的时候会将地震力分配给横墙,而不是由走廊外墙承担,楼主放心做吧。
回复
6楼
我个人的理解是这样的,横墙的间距要求只要是为保证横向地震力,你在走廊不设,截面影响并不大,可认为横墙是完整的,不然的话,横墙都不能开门洞了。楼板、屋盖采用现浇钢筋混凝土,走廊两侧设构造柱加强即可
回复
7楼
路过~学习啦
回复
8楼
是我没看明白还是什么情况 应该是不大于11米啊 有加强措施还可以放宽
回复
9楼
好吧 看明白了 同意组长的观点
回复
10楼
严格按照规范要求来,对自己是一种保护
回复
11楼
怎么不能用啊,在走廊上开洞口
回复