消防喷淋系统的末端试水管过长,要求采取措施确保压力表读数的准确。请问各位,这个要怎么处理。 谢谢
消防喷淋系统的末端试水管过长,要求采取措施确保压力表读数的准确。
请问各位,这个要怎么处理。
谢谢
2楼
除非有高差,否则管网内各处的压力应该是一致的,你说的问题没听说过。
回复
3楼
压力表安装位置离未端喷头很近,不存在你所说的问题.
回复
4楼
末端压力表与末端喷头的压差 仅仅是这段DN25管的水头损失,个人觉得偏差很小不用采取措施
回复
5楼
板凳和地板说的很正确
回复
6楼
5
赞成,不用采取措施。
回复
7楼
理论上应该不存在这个问题,我们的喷淋系统一般都是临时高压,末端的压力表数值其实是水箱下来的静压,不受管路长度的影响。
回复
8楼
理论上应该不存在这个问题,我们的喷淋系统一般都是临时高压,末端的压力表数值其实是水箱下来的静压,不受管路长度的影响。