我正在测试一个小型空调机组,所有部件都安装在一个机柜内。空调出风口在顶部如图位置,出风口装了消音钣金,柜子内部都贴了消音棉,但是开机后,风机部分还是噪声很大,有什么方法能把风机造成的噪声降下来?求支招。

我正在测试一个小型空调机组,所有部件都安装在一个机柜内。空调出风口在顶部如图位置,出风口装了消音钣金,柜子内部都贴了消音棉,但是开机后,风机部分还是噪声很大,有什么方法能把风机造成的噪声降下来?求支招。

7kw asms.JPG

免费打赏
wu.ye
2014年05月20日 08:25:49
22楼
想要什么效果呀!
回复
wu.ye
2014年05月20日 08:30:34
23楼
你用的风机和电机噪声本身可能也太大了
回复
qq_1400725863944
2014年05月22日 10:58:11
24楼
空调不都带静音箱嘛!
回复
asdf_020651
2014年06月04日 20:46:14
25楼
消声措施都做了,应该不是风声。做好减震、机械碰撞等措施。再不行就只能降低风速了。
回复
ww47306
2014年06月05日 14:20:47
26楼
2000风量机组的风机噪声本来就很大,和电机没什么关系。当然风机的选型可能也有问题,风机转速选的是否过高?实际风量是2000么?
回复
鼎正阿景
2014年06月05日 16:58:57
27楼
电机及风轮好像没有做防震。