求助:飘窗窗台高400,窗户内开(高层建筑外窗不得外开),护窗栏杆设置在窗台上,此时窗户无法开启。我们想了第一个方案:护窗栏杆设置在窗户之外,因严重影响外立面,被否决。第二个方案:护窗栏杆设置在楼地面,栏杆高度900,此时不影响外窗开启。而查了规范《民用建筑设计通则》“栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。”此方案不满足规范 要求。
求助:
飘窗窗台高400,窗户内开(高层建筑外窗不得外开),护窗栏杆设置在窗台上,此时窗户无法开启。我们想了
第一个方案:护窗栏杆设置在窗户之外,因严重影响外立面,被否决。
第二个方案:护窗栏杆设置在楼地面,栏杆高度900,此时不影响外窗开启。而查了规范《民用建筑设计通则》“
栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于
0.22m
,且高度低于或等于
0.45m
的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。”此方案不满足规范 要求。
求助大侠,可有切实可行的解决方案,谢谢!
2楼
路过,学习,静待答复
回复
3楼
窗户能用推拉窗户?不懂建筑,嘿嘿。你贴子发错地方了
回复
4楼
将栏杆放在飘窗外侧
回复
5楼
就是,采用推拉窗就能解决问题。
回复
6楼
为什么不用推拉窗呢?这种做法很普遍呀!
回复
7楼
不知道为什么不能用推拉窗?楼主应该想过推拉窗的方案吧,
另外这种栏杆高度足够?,栏杆底部可踏部位宽度大于0.22m,高度低于0.45米了吧,
回复
8楼
1,安全玻璃固定窗扇
2,安全玻璃,窗户外开,护窗栏杆从窗台以上至护窗栏杆扶手垂直高度不小于900
回复
9楼
建筑的不太懂.
回复
10楼
我现在遇见同样的问题,飘窗窗台高度600mm,窗户高度1700mm,如果内侧设置900mm高栏杆则飘窗可开启的窗扇太小(高层不允许外开窗),咨询过设计单位900mm高栏杆是强条,现在只有将栏杆设置在窗户外侧(你的第一方案)但是高度300mm就可以。
回复
11楼
江苏省要求居住建筑外窗标准化了,且标准窗应以平开为主,如此的话,对于高层,就必须以内平开为主,对于凸窗,护窗栏杆如何设置确实是个问题。
回复