2013注册电气工程师发输变电案例考试下午试题解析
wp00000008
wp00000008 Lv.2
2014年05月14日 13:23:27
只看楼主

手中拿到的案例下午题没有答案,由于是纸质资料,抱歉无法分享。考虑到没有答案,这里就先献丑,开始记录解题过程。第一题:X1 = 0.167*100/(300/0.85) + 0.16*100/360 = 0.0918Ij = 0.167按无穷大电源计算,Id = 1/X1 * Ij = 1.82

手中拿到的案例下午题没有答案,由于是纸质资料,抱歉无法分享。
考虑到没有答案,这里就先献丑,开始记录解题过程。
第一题:
X1 = 0.167*100/(300/0.85) + 0.16*100/360 = 0.0918
Ij = 0.167
按无穷大电源计算,Id = 1/X1 * Ij = 1.82

免费打赏
wp00000008
2014年05月14日 15:41:13
12楼
十九题:缺失,盼高人补齐
回复
wp00000008
2014年05月14日 15:43:48
13楼
第二十题:不会做
回复
wp00000008
2014年05月14日 15:44:30
14楼
第二十一、二十二题:缺失
回复
wp00000008
2014年05月14日 15:45:57
15楼
第二十三题:B
【3×3×(10+5+5) + 6 + 10】×0。85 + 10 = 176。6
回复
wp00000008
2014年05月14日 15:47:00
16楼
第二十四题:低压所用电含10%裕度
520+176。6×1。1 = 714。26
选C
回复
wp00000008
2014年05月14日 15:49:02
17楼
第二十五题:B
每组冷却器:I = 20000/(0。8×1。732×380)=37。98
共:37。98×3×3=341。85
回复
wp00000008
2014年05月14日 15:53:20
18楼
第二十六题:A
400/根号【3×(5×5+11×11)】=19。11
1。35×3×20000/0。85/1。732/380 = 144。78A,再乘以9
回复
wp00000008
2014年05月14日 16:02:45
19楼
第二十七题:不会做
回复
wp00000008
2014年05月14日 16:12:27
20楼
第二十八题:gb50227,5。5。2条,电抗率5%时可抑制5次及以上谐波,下面验证3次谐波
分组容量Qfz = 2。5%Sd = 1672。2×2。5%=41。81
谐振容量Qx = 1672。2(1/9 - 0。05)=102。2

Qx / Qfz = 2。44,为非整数,因此不会发生3次谐振

选D
回复
wp00000008
2014年05月14日 16:48:29
21楼
第二十九题:C
Gb50227-2008,4。1。2,每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kvar

3900/417 = 9。4
回复