2013注册电气工程师发输变电案例考试下午试题解析
wp00000008
wp00000008 Lv.2
2014年05月14日 13:23:27
只看楼主

手中拿到的案例下午题没有答案,由于是纸质资料,抱歉无法分享。考虑到没有答案,这里就先献丑,开始记录解题过程。第一题:X1 = 0.167*100/(300/0.85) + 0.16*100/360 = 0.0918Ij = 0.167按无穷大电源计算,Id = 1/X1 * Ij = 1.82

手中拿到的案例下午题没有答案,由于是纸质资料,抱歉无法分享。
考虑到没有答案,这里就先献丑,开始记录解题过程。
第一题:
X1 = 0.167*100/(300/0.85) + 0.16*100/360 = 0.0918
Ij = 0.167
按无穷大电源计算,Id = 1/X1 * Ij = 1.82

免费打赏
wp00000008
2014年05月14日 13:26:30
2楼
第二题:
母线分段运行为限制短路电流的有效方法,考虑到123456负荷线较为集中,选B,将123和456分开以限制短路电流
回复
wp00000008
2014年05月14日 13:27:08
3楼
我的解答不一定对,请高手加入。。。
回复
wp00000008
2014年05月14日 13:29:06
4楼
第三题:SD325-1989,电抗器补偿容量为线路充电功率的90%
80*2*0.41*90% = 59.04
选B
回复
wp00000008
2014年05月14日 13:33:27
5楼
本帖最后由 wp00000008 于 2014-5-14 14:25 编辑

第四题:B
《电力系统设计手册》P244,Qfz = 2.5% Sd = 8MVAR
但是考虑到投入2组时,容量为16MVAR,落入3次谐波放大带,而10MVAR一组二组投入均能避开,应选B

回复
wp00000008
2014年05月14日 13:35:20
6楼
第五题:
GB/T 15543
1.732*110*0.068 / 1282 = 0.01
选B。(感觉有点不靠谱)
回复
wp00000008
2014年05月14日 14:43:37
7楼
第六、七、八题,缺失
回复
wp00000008
2014年05月14日 15:34:51
8楼
第九题、第十题:不会做,盼高人出手
回复
wp00000008
2014年05月14日 15:36:07
9楼
11、12、13、14、15、16,缺失,盼高人补全
回复
wp00000008
2014年05月14日 15:38:37
10楼
第十七题:GB50217-2007
附录D。0。1,温度校正系数1。05
D。0。6,校正系数0。65
修正后的载流量:260/(1。05×0。65)=381
选D
回复
wp00000008
2014年05月14日 15:40:47
11楼
十八题:
1.3×114。6×1。05=361,没答案?
回复