请教下商住楼商铺喷淋的问题
zzbbjn
zzbbjn Lv.2
2014年05月13日 16:18:34
只看楼主

本帖最后由 zzbbjn 于 2014-5-14 01:55 编辑 现在有一栋商住楼,一层:商铺800平米,住宅1400平米中间变形缝隔开,二层同一层,没有公共楼梯,三~五层都是住宅,这个需要设喷淋吗,

本帖最后由 zzbbjn 于 2014-5-14 01:55 编辑

现在有一栋商住楼,一层:商铺800平米,住宅1400平米中间变形缝隔开,二层同一层,没有公共楼梯,三~五层都是住宅,这个需要设喷淋吗,
zzbbjn
2014年05月13日 19:32:30
2楼
规范中的单层面积和总面积包括住宅部分吗还是只是商业部分的面积
回复
raoysh
2014年05月14日 10:38:28
3楼
商住楼在高规里有定义,对于多层建筑,我的理解就是整栋楼不是商店,按商业部分的面积考虑,只要商业部分每层不超1500或总面积不超3000,就不做喷淋。如果包含住宅部分,那就意味着住宅也要上喷淋了,不合理。
回复
fangluyi2011
2014年05月20日 10:23:47
4楼
这个不用上,我之前的一个项目就是类似情况,不过我们是和消防沟通过的,建议最好和消防队沟通下
回复
攻城师55731
2014年05月27日 15:52:23
5楼
面积太小,不需要的!

小于1500,都不用!
回复

相关推荐