高压电流互感器 ,
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2014年05月13日 15:38:24
只看楼主

10KV开闭所进线计量柜内装有两组电流互感器为测量、计量、保护用,是测量和计量共用一组保护单独一组吗?还是测量和保护共用一组?

10KV开闭所进线计量柜内装有两组电流互感器为测量、计量、保护用,是测量和计量共用一组保护单独一组吗?还是测量和保护共用一组?
免费打赏
掌中兲坣
2014年05月13日 16:17:15
2楼
计量,测量,保护的准确的都不一样,测量,计量和保护的是肯定不能用同一组的。测量和计量倒是有可能,但是,一般电力局都不让这么用吧!你说的两组电流互感器是一共四个圈的呢还是六个圈的呢?最好上个图看看。
回复
yuyang0501
2014年05月13日 17:17:58
3楼
本帖最后由 yuyang0501 于 2014-5-13 17:22 编辑 tmac8407 发表于 2014-5-13 16:17 计量,测量,保护的准确的都不一样,测量,计量和保护的是肯定不能用同一组的。测量和计量倒是有可能,但是 …file://C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截图20140513171602.png这个是进线计量柜,只有两组电流互感器。
回复
yuyang0501
2014年05月13日 17:26:44
4楼
tmac8407 发表于 2014-5-13 16:17 计量,测量,保护的准确的都不一样,测量,计量和保护的是肯定不能用同一组的。测量和计量倒是有可能,但是 …file://C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截图20140513172622.png
回复
aidexianqi
2014年05月13日 17:36:03
5楼
一般有自己的计量柜,你还是把一次图都发上来吧
回复
yuyang0501
2014年05月13日 17:42:02
6楼
aidexianqi 发表于 2014-5-13 17:36 一般有自己的计量柜,你还是把一次图都发上来吧我这的图都是进线计量一个柜,就是我发的这个
回复
一指慢
2014年05月13日 20:18:51
7楼
计量互感器不做其它用途。
回复
ly3206090130
2014年05月13日 23:48:07
8楼
同样有疑问,等高手回答
回复
掌中兲坣
2014年05月14日 08:17:15
9楼
按照你的截图来看的话,测量和计量时用的一组互感器,不过一般电力局都很少让这么用啊!计量互感器都是专用的,不能接入别的。
回复
lingxuct
2014年05月14日 08:26:16
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-14 08:27 编辑

图上一次设备是常规开关柜,不是计量柜,电流互感器也不是计量专用的,故只能作内部单位自己计量用,电力部门不认可这种柜子上的计量。

至于哪组二次绕组作计量,前面已经说了,这种电流互感器没有计量用二次绕组!
作内部自己计量,当然只能用测量(指示)一组接入电度表。
回复
fishbone_l
2014年05月14日 20:37:14
11楼
供电局计量CT二次精确度要求0.2S级,所以从楼主的一次系统图来看0.2/0.5 侧只能用于企业内部计量考核用。
回复