为什么会有电压?我用万用表测量低压柜两路电源,一路电源是主电源(变压器的),另一路主电源的是从另一变压器的过来的,10KV不是同一回路,我测得主电源A相与备用电源A相是230V,主电源A相与备用电源B相只有220V,主电源A相与备用电源C相有450V.其他两相也是这样情况.为什么会这样?谢谢!!!!!
为什么会有电压?
我用万用表测量低压柜两路电源,一路电源是主电源(变压器的),另一路主电源的是从另一变压器的过来的,10KV不是同一回路,我测得主电源A相与备用电源A相是230V,主电源A相与备用电源B相只有220V,主电源A相与备用电源C相有450V.其他两相也是这样情况.为什么会这样?谢谢!!!!!
2楼
两路电源的相位不一样所致。很正常的现象。
回复
3楼
这个问题有待大家都来讨论
回复
4楼
其他两相也都是250、250、380吗?不可能吧?
回复
5楼
这个问题的相量图如何画?测得的数据可靠吗?
先分别测两个电源的三个相电压,看看分别是多少?
回复
6楼
检测接地线是否正常,两电源的相序是否一致,两变压器的相位是否一致。
回复
7楼
你测的电压准确吗?
若不是同系统的电源两路间电压不是确定的,即电压不断变化,
回复
8楼
yes
回复
9楼
这样的问题问得奇怪,来自不同的电源的相间电压测量没有实际的意义。一是应确定其相序是否一致,二是确定同一电源的相电压是否相同,三是频率是否相同,否则上述条件不具备的情况下,因测量的时刻不同反映的电压量测值也不同。电压是个旋转矢量,不同电源间的电压在一定的条件下测量才有意义。
回复
10楼
谢谢各位,我问这个问题问得奇怪,但是:
1,供电局对相邻的建筑物供电,相位不是一致。可以吗,
2,两个电源末端转换时,万一两个接触器(因某种原因),一个没有完全脱扣,另一个又吸合上,会不会短路?(我遇过这种现象,烧了一个陪电箱)
回复
11楼
最好使用双电源互投装置,要不然也要为两个电源做好机械互锁。
回复