3楼
个人意见:
1.本工程缺道路情况描述及对应的照明指标要求,本照明方案的参考值也未体现;疑照明方案有问题(A.照明指标;2.杆灯安装高度3米?);
2.平面图中未体现路灯编号、间距、路灯干线电缆等核心信息;
3.7.1与7.6关于路灯干线电缆型号及敷设方式表述矛盾;
4.单灯配置“10A断路器”表述含混;
5.TN-S系统,五芯电缆,图DQ-5中为何还要通长敷设扁钢?
6.图DQ-6中计量表标注有误;系统接线示意有误:馈线五芯电缆,开关及接触器采用1P?
7.路灯基础未示意回填土深,且基础与道路缘石距离(基础图)与说明中表述矛盾;
8.扁钢型号标注也存在前后矛盾的情况;
9.材料统计或许也存在问题;试举一例:82杆灯,间距30米,干线电缆才2000米;每基路灯应预留电缆接头,估算应为2.7km左右;