1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11G101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?
1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?
2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11G101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?
3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?
4、11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,能不能弯锚,还是必须减小钢筋直径了?
多谢高手前辈同仁们解答
41楼
谢谢楼主分享
回复
42楼
关于梁钢筋的小问题四则
回复
43楼
过来学习一下
回复
44楼
很常见的问题,楼上回答很好
回复
45楼
赚土木币也不是这样回帖的,你看了楼主讲什么吗?就他妈复制一句非常好的资料。。鄙视
回复
46楼
我是来看评论的....
回复
47楼
就对你的第二条回答一下,我们一般的做法,审图也没提
回复
48楼
1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?
回复:这个不一定,我不懂结构设计,配筋是经过结构计算的,然后根据配筋的面积选用几根多大的钢筋。
2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11g101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?
回复:即使水平段<0.4LabE也要弯锚,对于这种情况有的人说增加90°弯钩长度(15d),即弯钩长度+0.4LabE≥LaE即可,这种说法是错误的,90°弯钩长度>15d是浪费,对于你说的这种情况,在中国的建筑史上目前还没有定论,对于这种情况,我个人建议用机械锚固就能满足要求了,毕竟锚固是结构构件手里的基础,锚固不足,整个构件会丧失作用力,后果很严重。
3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?
回复:我觉得对,只要支座两端梁截面同宽,梁底无高差直接互锚。
4、11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,能不能弯锚,还是必须减小钢筋直径了?
回复:像这种非框架梁底筋<12d的情况就要进行弯锚或机械锚固了,规范有规定的。
备注:由于个人专业水平有限,望高人及时批评教育!
我粉刺写规范的人,有些明明做不到的,为什么要那样写,好像做广告宣传似的!
回复
49楼
