混凝土设计规范7.2.2-2公式如何应用?
极度无奈
2014年05月12日 16:44:29
只看楼主

本帖最后由 极度无奈 于 2014-5-12 16:48 编辑 如题,看pkpm分析的短期作用效应下的饶度,要转换成荷载长期作用下的绕度怎么转换?是用这条公式换算长期刚度Bl=Bs/θ,然后fl=fs*Bs/Bl 吗?那θ在1.6-2.0之间,是不是就是说fl=(1/2.0~1/1.6)倍fs之间? 注:fl为长期荷载作用下的绕度,fs为短期荷载作用下的绕度;Bs为短期刚度,Bl为长期刚度。

本帖最后由 极度无奈 于 2014-5-12 16:48 编辑

如题,看pkpm分析的短期作用效应下的饶度,要转换成荷载长期作用下的绕度怎么转换?是用这条公式换算长期刚度Bl=Bs/θ,然后fl=fs*Bs/Bl 吗?那θ在1.6-2.0之间,是不是就是说fl=(1/2.0~1/1.6)倍fs之间? 注:fl为长期荷载作用下的绕度,fs为短期荷载作用下的绕度;Bs为短期刚度,Bl为长期刚度。
免费打赏
lihong520555
2014年05月12日 18:30:45
2楼
长期作用下的挠度多半要大点哦
回复
极度无奈
2014年05月12日 19:51:41
3楼
lihong520555 发表于 2014-5-12 18:30 长期作用下的挠度多半要大点哦我也知道要大点,就是不知道我这样子算是不是正确~~
回复
lihong520555
2014年05月13日 14:33:23
4楼
极度无奈 发表于 2014-5-12 19:51 我也知道要大点,就是不知道我这样子算是不是正确~~你这样算明显就是短期挠度大了,按你的理解算式也是错的嘛