曾几何时我看到过这条规范,且一直照此执行。我查了我做过的施工图,小学、幼儿园的,我都是按照1.8m以上做的。现在做一个小学的施工图,提出这个问题,甲方让我找到相应规范,可是我却怎么也找不到了。。。请问哪位大侠对这个规范还有印象么?
曾几何时我看到过这条规范,且一直照此执行。我查了我做过的施工图,小学、幼儿园的,我都是按照1.8m以上做的。现在做一个小学的施工图,提出这个问题,甲方让我找到相应规范,可是我却怎么也找不到了。。。请问哪位大侠对这个规范还有印象么?
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
22.2.1
插座安装应符合下列规定:
1.当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m;
回复
3楼
顶楼上,而且幼儿园小学考虑安全因素 及时采用安全插座,也不宜安装在1.8m以下
回复
4楼
真是个问题啊!
幼儿园的事嘛,已经记不得了,所以这样的问题,也就不太注意了。
但是毕竟是个问题!现在记住了,不得低于1.8米。
回复
5楼
本帖最后由 lyf830619 于 2014-5-11 23:02 编辑
托儿所幼儿园建筑设计规范JGJ39-87
第 4.3.4 条活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带
接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m 的电源插座。
JGJ310-2013教育建筑电气设计规范
5.2.4 中小学、幼儿园的电源插座必须采用安全型。幼儿活动
场所电源插座底边距地不应低于1. 8m。
回复
6楼
中小学建筑设计规范、教育建筑电气设计规范上都有此要求。
回复
7楼
幼儿园有1.8m的要求。
小学没有。
5.2.4 中小学、幼儿园的电源插座必须采用安全型。幼儿活动场所电源插座底边距地不应低于1.8m。
回复
8楼
受益匪浅。。。。。。
回复
9楼
路过,学习一下。
回复