[求助]关于门式钢架规范
lily1993
lily1993 Lv.2
2014年05月11日 09:58:20
只看楼主

在做钢结构课程设计,请问:按照《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102: 2002)中6.1.6规定斜梁不需计算整体稳定性的侧向支承点间最大长度,可取斜梁受压翼缘宽度的16根号下fy除以235.如果满足了这个要求 是不是平面内外稳定性都不用算了?只验算强度就好啦~?(>_<)

在做钢结构课程设计,请问:
按照 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》( CECS102: 2002 )中6.1.6规定
斜梁不需计算整体稳定性的侧向支承点间最大长度,可取斜梁受压翼缘宽度的16根号下fy除以235.

如果满足了这个要求 是不是平面内外稳定性都不用算了?
只验算强度就好啦~?(>_<)




19856a5db158186de6d8249fd8625ea6.jpg

lily1993
2014年05月11日 10:13:23
2楼
{:2_82:}拜托回复一下。。。
回复
kyleyim8871
2014年05月11日 10:17:50
3楼
是的。如果满足了这个要求就可以不计算整体稳定。但是不现实。
“侧向支撑点距离” 也就是系杆的间距。
“受压翼缘宽度的16倍” 你自己算一下,这个系杆的间距该有多密了。

这一条和《钢规》的4.2.1条是想通的。你自己去看看。
回复
lily1993
2014年05月11日 10:22:45
4楼
kyleyim8871 发表于 2014-5-11 10:17 是的。如果满足了这个要求就可以不计算整体稳定。但是不现实。“侧向支撑点距离” 也就是系杆的间距。“ …我的檩条间距是1m,而且每个檩条都有隅撑(这样太密了吗(⊙_⊙)?)所以是满足那个要求的。。
回复
kyleyim8871
2014年05月11日 11:07:00
5楼
lily1993 发表于 2014-5-11 10:22 我的檩条间距是1m,而且每个檩条都有隅撑(这样太密了吗(⊙_⊙)?)所以是满足那个要求的。。隅撑仅仅是约束了下翼缘受压。当屋面风吸力太大的时候,梁就是下翼缘受压。这个时候,对于下翼缘,支撑距离就是隅撑间距。反之,梁是上翼缘受压,这个时候,你的隅撑没有任何意义了。这个时候,对于上翼缘,支撑距离就是通长系杆间距。然后对于整个梁,支撑距离就要取两者的较大值。所以还是要计算平面外稳定的。
回复
kyleyim8871
2014年05月11日 11:08:24
6楼
lily1993 发表于 2014-5-11 10:22 我的檩条间距是1m,而且每个檩条都有隅撑(这样太密了吗(⊙_⊙)?)所以是满足那个要求的。。一般来说,门式刚架的檩条间距是一米五左右。我自己做的一般是一米二到一米四之间。隅撑则是隔一根檩条设一个。你那样布置,如果仅仅是毕业设计,也就算了。如果是实际工程还这样搞,老板和甲方都会拿菜刀砍你的,哈哈。