低压配电室内的老柜子里的母线是铝排,现在买了一个新柜子,柜内有个1000A的断路器,上端也是铝排,想和老柜子的母排连接起来。现在有个问题是老柜子旁边有一个柜子是后来加的,柜定没有铝排。我的新柜子想放在这个柜子旁边,我想用240的电缆将老柜子里的铝排和新柜子里的铝排连接起来,电缆走柜子的母线室,跨过那个没有铝排的柜子。电缆接的是铜鼻子,铜鼻子直接和铝排连接的话发热严重是吧?这个接触面怎么处理呢?多谢!
lsc19590714 发表于 2014-5-11 09:57 为什么不用铝线缆?铝线鼻子?铝、铝相接不存在氧化问题。如果非要铜铝抇接,涮锡、母线排压花是必备的,铜 …铝排和铜鼻子上都刷锡,然后在铝排和铜鼻子上涂上导电膏,是吗?
回复
13楼
xinshiji168 发表于 2014-5-11 10:28 铜鼻子现在手里有,镀锡到哪做呢?开关柜厂家可以做是吧?新增加的那个柜子里的铝排还在开关柜厂家没拿过 …有卖镀锡的铜鼻子的。
回复
14楼
是的,理解正确。一般铜鼻子上购进时自带涮锡的。
回复
15楼
lznybzw 发表于 2014-5-11 10:41 有卖镀锡的铜鼻子的。刚买了一般的铜鼻子,没时间再买镀锡的了。怎么办?
回复
16楼
lsc19590714 发表于 2014-5-11 10:42 是的,理解正确。一般铜鼻子上购进时自带涮锡的。我们单位买的铜鼻子上没有镀锡,早问就好了。
回复
17楼
lsc19590714 发表于 2014-5-11 09:57 为什么不用铝线缆?铝线鼻子?铝、铝相接不存在氧化问题。如果非要铜铝抇接,涮锡、母线排压花是必备的,铜 …刷锡怎么刷呢?现场可以做吗?能否详细说下?
回复
18楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-11 11:39 编辑 xinshiji168 发表于 2014-5-11 10:28 铜鼻子现在手里有,镀锡到哪做呢?开关柜厂家可以做是吧?新增加的那个柜子里的铝排还在开关柜厂家没拿过 …我的大师傅? 镀锡哪里做,你不会?有没有500W的电烙铁,把铜鼻子擦干净,涂上焊锡膏,电烙铁上电到很热时,焊锡头上涂上焊锡膏,在有焊锡膏的一头同时碰到烙铁铜鼻子上,焊锡化到铜鼻子上,来回烫平(熔化),锡在流动状态时用布擦一下,就又平又均匀了。铜的材料上镀锡,应该是电工的基本功之一吧?
回复
19楼
也可以用锡锅涮。有卖成品锡锅的220V电源。
回复
20楼
大的铜排上镀锡:用喷灯把铜排烤热,焊锡头上沾上焊锡膏,直接在铜排上来回擦,让焊锡流动,用布一擦,就又平又均匀了。
回复
21楼
xinshiji168 发表于 2014-5-11 10:38 多谢!铜鼻子镀锡开关柜厂家可以做是吧?我们单位自己做不了吧?简单,自己做吧。
回复