铝排和铜鼻子接触的地方怎么处理呢?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年05月11日 08:53:28
只看楼主

低压配电室内的老柜子里的母线是铝排,现在买了一个新柜子,柜内有个1000A的断路器,上端也是铝排,想和老柜子的母排连接起来。现在有个问题是老柜子旁边有一个柜子是后来加的,柜定没有铝排。我的新柜子想放在这个柜子旁边,我想用240的电缆将老柜子里的铝排和新柜子里的铝排连接起来,电缆走柜子的母线室,跨过那个没有铝排的柜子。电缆接的是铜鼻子,铜鼻子直接和铝排连接的话发热严重是吧?这个接触面怎么处理呢?多谢!

2014年05月11日 09:02:26
2楼
刚才在网上找了一下,有人说用锌片?或者镀锌?镀锡?
回复
lsc19590714
2014年05月11日 09:57:00
3楼
为什么不用铝线缆?铝线鼻子?铝、铝相接不存在氧化问题。如果非要铜铝抇接,涮锡、母线排压花是必备的,铜铝相接触面涂抹一层导电膏。如果现场有可能,将连接处全封闭,与空气隔绝。就不存在氧化、腐蚀等问题了。
回复
lingxuct
2014年05月11日 10:08:06
4楼
不要用麻烦的方法,用简单的方法,容易做好,铜鼻子镀锡就可以。
回复
lznybzw
2014年05月11日 10:09:23
5楼
1、铜铝接线鼻子一般是铝向铜过渡,但如果你要定制,很多厂家也能提供铜向铝过渡的鼻子,但这是非标的,只要感觉截面够,也能用,问题是你敢不敢负这个责任,反正我觉得没问题。
2、最简单就是采用铜铝过渡板,问题是多了个接头。
回复
xinshiji168
2014年05月11日 10:24:24
6楼
lsc19590714 发表于 2014-5-11 09:57 为什么不用铝线缆?铝线鼻子?铝、铝相接不存在氧化问题。如果非要铜铝抇接,涮锡、母线排压花是必备的,铜 …多谢!母线排压花怎么做呢?
回复
xinshiji168
2014年05月11日 10:28:21
7楼
ccc___ 发表于 2014-5-11 10:08 不要用麻烦的方法,用简单的方法,容易做好,铜鼻子镀锡就可以。铜鼻子现在手里有,镀锡到哪做呢?开关柜厂家可以做是吧?新增加的那个柜子里的铝排还在开关柜厂家没拿过来,可以让他们把开孔的地方镀锡,可是老柜子的母排现在在正常供电使用中。
回复
xinshiji168
2014年05月11日 10:30:15
8楼
lznybzw 发表于 2014-5-11 10:09 1、铜铝接线鼻子一般是铝向铜过渡,但如果你要定制,很多厂家也能提供铜向铝过渡的鼻子,但这是非标的,只要 …多谢!铜鼻子已经买了,过两天就要对接这个柜子,没有时间再买铜铝过度的鼻子了。
回复
xinshiji168
2014年05月11日 10:32:14
9楼
lsc19590714 发表于 2014-5-11 09:57 为什么不用铝线缆?铝线鼻子?铝、铝相接不存在氧化问题。如果非要铜铝抇接,涮锡、母线排压花是必备的,铜 …多谢!负荷1000A以内,手里没有那么大的铝电缆啊。
回复
liyongjing12
2014年05月11日 10:37:09
10楼
lsc19590714 发表于 2014-5-11 09:57 为什么不用铝线缆?铝线鼻子?铝、铝相接不存在氧化问题。如果非要铜铝抇接,涮锡、母线排压花是必备的,铜 …高手呀!强烈赞同观点!
回复
xinshiji168
2014年05月11日 10:38:22
11楼
ccc___ 发表于 2014-5-11 10:08 不要用麻烦的方法,用简单的方法,容易做好,铜鼻子镀锡就可以。多谢!铜鼻子镀锡开关柜厂家可以做是吧?我们单位自己做不了吧?
回复