高度净距的问题
q4666263
q4666263 Lv.4
2014年05月10日 19:05:43
只看楼主

请教各位变压器(高压电缆)和高压开关柜,低压配电柜距楼板顶部高度最小多少?如果柜顶带母线槽或电缆桥架,柜离楼板顶部又各为多少呢?哪里有这些标准规范呢?

请教各位变压器(高压电缆)和高压开关柜,低压配电柜距楼板顶部高度最小多少?
如果柜顶带母线槽或电缆桥架,柜离楼板顶部又各为多少呢?
哪里有这些标准规范呢?
免费打赏
电气老孙
2014年05月11日 20:10:42
2楼
柜顶距板下不小于800mm,如果有梁,距梁下不小于600mm
回复