关于铝合金窗防侧雷连接问题
qissni122
qissni122 Lv.7
2014年05月10日 16:20:36
来自于防雷减灾
只看楼主

高层建筑防雷等级一类的要求30米及以上/二类45米及以上/三类60米及以上外侧铝合金窗与建筑金属体的连接在03D501-3图籍中要求为10圆钢焊接,现在的我们在每层均压环留出一段25*4热镀锌扁铁,再用BVR软线压鼻子与窗连接,不知道要用多大电线,6平方能满足了吗?

高层建筑防雷等级一类的要求30米及以上/二类45米及以上/三类60米及以上外侧铝合金窗与建筑金属体的连接在03D501-3图籍中要求为10圆钢焊接,现在的我们在每层均压环留出一段25*4热镀锌扁铁,再用BVR软线压鼻子与窗连接,不知道要用多大电线,6平方能满足了吗?
免费打赏
qissni122
2014年05月16日 19:51:38
2楼
刚查了一下,在99D501-1第15有一阀门或计量表防雷等电位连接图跨接线BVR6或-25*4扁钢,所以我认为6平方应该能够买足了吧
回复
qissni122
2014年05月16日 20:01:53
3楼
大家怎么看?